Вместо powerstatus при включении питания (или сбросе) можно использовать следующую конструкцию (проверено)
Снимок.JPG
Использую паузу чтобы входы выходы устаканились. ПЧ успел включится.......
Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 22.01.2018 в 09:20.
не рационально использовать экземпляр таймера, только лишь для инициализации, всё остальное время он будет просто "крутиться" не выполняя ни какой полезной нагрузки. Это проще сделать через функцию TIME() и булеву переменную и не уверен что подобная конструкция подходит для данной темы, она не сработает, когда питание пропадает на такое малое время, что прога не успевает остановиться работая на остаточном заряде кондеров
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Используйте SET и код таймера по сути не будет исполнятьсяst.PNG