Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 114

Тема: Точки над i c ПЛК110[M02]

  1. #81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Поддержу М02.
    Использую только его. При самом выпуске при закупке всегда дополнительно указывал, что обязательно только обновленную модель поставлять!
    Работает уже на нем более 10 объектов. Самые первые работают с февраля 2015 года. Все отлично!
    Но, единственное, что я не пользуюсь конфигуратором. Использую библиотеку Modbus.lib.
    Использование библиотеки подробно описывал (см. тут).
    Быть может самый простой метод решения вопроса будет переход на библиотеку?!
    Modbus.lib - это хорошо, но не панацея. Команды чтения работают хорошо, но для режима RTU нужно увеличивать минимальное время цикла. Например, для 9600 нужно 20ms. Это связано со спецификой работы последовательных портов М02 и кода в Modbus.lib.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24721
    А команды записи, при определенных параметрах последовательного порта, глючат. Если посмотреть в терминале, то будет видно, что плк отправляет "плохие" запросы.
    Те же самые проблемы есть и в Modbus Slave в конфигураторе. Команды записи проходят гораздо лучше, чем команды чтения.
    Для прошивки 0.3.72 это касается портов rs485, а rs232, вроде, работает нормально.
    Последний раз редактировалось monteg; 07.02.2018 в 11:09.

  2. #82
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Ни с чем подобным не сталкивался. Скорость на всех проектах 38400 или 57600.

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Ни с чем подобным не сталкивался. Скорость на всех проектах 38400 или 57600.
    А Вы попробуйте в мастере команды записи на 19200.E.8.1, или 9600.E.8.1, 4800.E.8.1
    Или прочитать из slave на тех же параметрах порта.
    Я наблюдал следующее - чем "длиннее" символ и чем ниже частота, тем хуже.
    Надеюсь енто исправили.
    Последний раз редактировалось monteg; 07.02.2018 в 11:19.

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    В линии не должно проблем монтаж добротный, а вот в скорости возможно.
    У кого какой опыт и кто сидит на каких скоростях интерфейса rs-485 c модулями хотел узнать?
    Мне порекомендовали 19200. НО тут же вопрос спорный, все зависит от устройства слева, как кой там кварц и на какой частоте будет точно совпадать частоте заявленной скорости, сам писал проги для микро контроллеров знаком с этой проблемой, а тут кто его знает какой дивайс на какой скорости в точку.
    Кстати, можно попробовать такой "костыль" - в ПЛК использовать rs232 и поставить преобразователь rs232-rs485. Дерибас, конечно жуткий, но Rs232 в М02 работает хорошо

  5. #85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    Кстати, можно попробовать такой "костыль" - в ПЛК использовать rs232 и поставить преобразователь rs232-rs485. Дерибас, конечно жуткий, но Rs232 в М02 работает хорошо
    Не получится у меня на ПЛК110-60[M2] заняты все интерфейсы у меня rs-485_1 для опроса модуля и трм32 rs-485_2 для котлов ТРМ202, rs-232 для панели. Попробую скорость увеличить. Но повышение скорости не есть хорошо ля модулей думаю 38400 будет оптимально.

  6. #86
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    ПЛК, выпущенные до 12.2017, не являются бракованными. По факту были улучшены тайминги ответа по интерфейсу.
    Улучшили тайминги заменой платы? Или что-то не договариваете?

  7. #87

    По умолчанию

    Хотел узнать какие оптимальные настройки для ПЛК110.60 М2 у меня
    MinCycleLength ms 2
    MaxCycleLength ms 1000
    Если с длиной цикла более мене ясно а вот с резервное рабочее время не ясно на что в первую очередь нужно обращать внимание и из ходя чего его выставлять.
    Также не ясно есть ли стороживший таймер на перезагрузку или он автоматический. Вопрос с ретайнами меня основном интересует момент когда само по себе не часто конечно но бывает обнуление параметров в 0, то есть на слейве у меня обеднены два интерфейса интерет и rs-232 обнуляются параметры, сбой по питанию исключен так как стоят АКБ.
    Последний раз редактировалось Адрей; 08.02.2018 в 11:10.

  8. #88
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Хотел узнать какие оптимальные настройки для ПЛК110.60 М2 у меня
    MinCycleLength ms 2
    MaxCycleLength ms 1000
    back-Up working time 6
    У М02 нет понятия back-Up working time!!!

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    У М02 нет понятия back-Up working time!!!
    Да напутал случаем открыл старый ПЛК110 не той конфигурации.

  10. #90

    По умолчанию

    Продолжение темы установил прошивку ПЛК 3.72 скорость по rs-485 установил 115200 связь с ТРМ202 вроде устаканилась. Но проблемы остаются сегодня пятница мой ПЛК очередной раз остановил все насосы и котлы аварий никаких не прислал. Подключился и попытался снять лог debug соединение установилось, но чтение файла не произошло, codesys при чтение файла останавливается и в результате выдает ошибку отсутствия связи с ПЛК. Подключался по USB. Перезагрузил ПЛК считал файл. Что можете сказать по этому поводу что делать с ПЛК?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt debug.txt (33.1 Кб, Просмотров: 37)

Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:19
  3. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 13:27
  4. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  5. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •