Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 114

Тема: Точки над i c ПЛК110[M02]

  1. #21

    По умолчанию

    Друзья, все эти песни я уже слышал неоднократно.
    Объясните почему при кратковременном пропадании питания ПЛК приготовившись выключиться (выключив все реле, сохранив ритейн) не выключается если быстро восстановилось питание? а передает управление обратно пользовательской программе, которая продолжает работать не догадываясь что внешнее оборудование которое она когда-то включила - выключено? Почему я должен городить внешние костыли? Собрался выключаться - выключайся!

  2. #22

    По умолчанию

    Быстро - это сколько в секундах?

  3. #23

    По умолчанию

    1-2с. просто автомат опустить и поднять - и все писец

  4. #24

    По умолчанию

    Вы уверены, что программа должна остановиться? Просто по банальной причине емкостей в БП и ПЛК, а контакторы, питающиеся от ~220В отскакивают.

  5. #25

    По умолчанию

    Взять в пример ПК: при скачке питания либо комп остается на плаву как ничего небыло (если БП вытянул), либо падает весь, а не частями. В сборке шкафа управления кроме плк есть блоки расширения которые умирают первые при отключении питания, блоки питания и др. оборудование. При коротком провале питания: первыми отрубаются блоки расширения МВ110 (причем плк это видит: кто говорил что у него нет бататейки - секунд 5-7 он легко плавает и программа выполняется - вот сюда бы бит powerstatus чтобы его в ребут услать), потом блоки питания, а потом дают свет и все оборудование начинает работу с нуля кроме плк - он в непонятном состоянии: связь с блоками расширения не работает, реле выключены о чем программа и не догадывается. Ну и как тут быть?
    Вариантов 2: 1) вернуть powerstatus чтобы программист решал что делать сам 2) пропало питание - ритейн во флэш и спать! при подаче - начинать с нуля

  6. #26
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cbug Посмотреть сообщение
    Ну и как тут быть?
    Вариантов 2: 1) вернуть powerstatus чтобы программист решал что делать сам 2) пропало питание - ритейн во флэш и спать! при подаче - начинать с нуля
    есть еще вариант обеспечить в шкафу нормальное питание через пром.безперебойник со статусами состояния сети и работы от акб, это полезно не только для плк, а для объекта в целом
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #27
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    есть еще вариант обеспечить в шкафу нормальное питание через пром.безперебойник со статусами состояния сети и работы от акб, это полезно не только для плк, а для объекта в целом
    А лучше и пром. бесперебойник и powerstatus.
    И пром. бесперебойник штука не дешевая, к сожалению. На малобюджетных объектах не поставишь.
    Вот тут применение powerstatus очень в тему.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #28
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    МВ и чинфа по 3 тысячи стоят, это насколько должен быть малобюджетным проект
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    В ПЛК все работает правильно и стабильно.
    те особенности,которые мешают автору легко обходятся програмно и не стоят
    истерики на 3-х листах.
    К примеру после включения питания ПЛК поставьте в программе сброс всех аварий
    и установка нужных бит в нужное состояние (инициализация)
    Я так делаю на Овен с 2006г и ни каких проблем.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    В ПЛК все работает правильно и стабильно.
    те особенности,которые мешают автору легко обходятся програмно и не стоят
    истерики на 3-х листах.
    К примеру после включения питания ПЛК поставьте в программе сброс всех аварий
    и установка нужных бит в нужное состояние (инициализация)
    Я так делаю на Овен с 2006г и ни каких проблем.
    Да ну... может вы,Товарищ,обойдетесь про вот "правильно и стабильно"! И ни каких истерик:
    1. К любому ПЛК любого производителя есть ДОКУМЕНТЫ! от производителя- "Инструкция по ксплуатации","Руководство по монтажу",Руководство по программированию".Для ПЛК 110-хх[M02] руководства по программированию нет. Ссылки на г-на Петрова хорошо, только тогда надо все вопросы,типа "А как мне таймер сбросить...?" отсылать к ...Петрову.
    2. Как в песне-"Хоть жираф и был не прав,но виновен не жираф,а тот,кто крикнул из ветвей:-жираф большооой,ему видней"(В.Высоцкий).

    А так события Start,Stop, отрабытывающиеся фактически при старте программного цикла по включении и останове при выключении очень были-бы полезны(И никаких Power_Status не надо,встроенный инструмент), а их необходимость при отладке очень сомнительна. Также абсолютно не логичный алгоритм обработки переключателя "Работа-Стоп-Сброс". Да у сименса и у других такой есть..., только работает он по другому и никогда,ни при каких условиях не стирают энергонезависимые переменные!

    Да, признаю, с последней оф. прошивкой ПЛК работает намного стабильней...
    Только если предыдущие прошивки были с серьезными "косяками", надо перечислять эти "косяки" устраненные в релизах к новым прошивкам. После работы в последние несколько лет с оборудованием ...других производителей лично для меня дико и непривычно искать ответы на технические вопросы не в документации, а на...форуме.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 20.01.2018 в 14:17.

Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:19
  3. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 13:27
  4. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  5. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •