Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 114 из 114

Тема: Точки над i c ПЛК110[M02]

  1. #111
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    И сокеты исправно работают?
    И работа с Flash нормальная?
    Список измений бы увидеть.

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Всё для любимых клиентов!
    Ага ага.
    Как говорится, не прошло и года.
    Последний раз редактировалось приборист; 23.02.2018 в 14:42.

  2. #112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Адрей, ситуация с обменом по RS-485, обновленем прошивок и багами очень сильно похожа на историю про пастуха, который кричал волк. Два раза "волк" вы уже крикнули.
    Прошу вас, если вы заявляете о багах и некомпетентности, то проверяйте факты и представляйте доказательства. К сожалению, голословные обвинения не делают чести обвинителю.

    Беру ТРМ202 и два контроллера:
    1. ПЛК110-30[М02]
      ПО: 0.3.73
      MAC: 6A:77:00:FF:F6:C8
      Выпущен: конец декабря 2017
      Интерфейс RS-485: доработан
    2. ПЛК110-30[М02]
      ПО: 0.3.73
      MAC: 6A:77:00:FF: D0: D9
      Выпущен: ноябрь 2017
      Интерфейс RS-485: без доработки

    Настройки интерфейса:
    • Протокол: Modbus ASCII
    • Скорость: 9600
    • Данные: 7 бит
    • Стоп-биты: 2 бита
    • Задержка ответа: 20 мс
    • Частота опроса: 1000 мс

    Добавляю в Конфигурацию ПЛК оперативные параметры и уставку, которую записываю отдельно.
    Фиксирую процесс на видео и снимаю лог.

    Вывод: в обоих ситуациях контроллер ведёт себя адекватно при скорости 9600. Подтверждаю фразу:
    Причем здесь волки?!
    Если вы выпускаете приборы, а мы их покупаем то извольте делать их достойно за такую цену то, вы наплодили уже столько прошивок.... вы же не роутеры делаете. Я не знаю с какой прошивкой у вас ТРМ202 но у меня он заработал только на 115200 могу видео снять.
    От себя могу добавить не гонитесь за скоростью и низкой сибестоимостью компонентов чем мельче они тем больше проблем с ними, собирайте на Российских процессорах у наших хоть корпус экранированный. Вообще желаю вам всего наилучшего, надоело уже плюхаться с ОВЕНОМ.

  3. #113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Это финальная версия, можете использовать. Исправления механизма Retain - цель прошивки.
    А почему этой прошивки нет здесь
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138

    с ней точно все хорошо?

  4. #114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    А почему этой прошивки нет здесь
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138

    с ней точно все хорошо?
    В ближайшее время выложим.

Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112

Похожие темы

  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:19
  3. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 13:27
  4. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  5. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •