Адрей, ситуация с обменом по RS-485, обновленем прошивок и багами очень сильно похожа на историю
про пастуха, который кричал волк. Два раза "волк" вы уже крикнули.
Прошу вас, если вы заявляете о багах и некомпетентности, то проверяйте факты и представляйте доказательства. К сожалению, голословные обвинения не делают чести обвинителю.
Беру
ТРМ202 и два контроллера:
- ПЛК110-30[М02]
ПО: 0.3.73
MAC: 6A:77:00:FF:F6:C8
Выпущен: конец декабря 2017
Интерфейс RS-485: доработан - ПЛК110-30[М02]
ПО: 0.3.73
MAC: 6A:77:00:FF: D0: D9
Выпущен: ноябрь 2017
Интерфейс RS-485: без доработки
Настройки интерфейса:
- Протокол: Modbus ASCII
- Скорость: 9600
- Данные: 7 бит
- Стоп-биты: 2 бита
- Задержка ответа: 20 мс
- Частота опроса: 1000 мс
Добавляю в
Конфигурацию ПЛК оперативные параметры и уставку, которую записываю отдельно.
Фиксирую процесс на видео и
снимаю лог.
Вывод: в обоих ситуациях контроллер ведёт себя адекватно при скорости 9600.
Подтверждаю фразу: