Тема: Подключение МК210-312 к ПЛК110. Мануал.

  1. #21

    По умолчанию

    А пока даже проекта нет, смотрите в чем дело. Контроллер плк160 и модуль мв210-101 , на модуль мв210-101 заведен один датчик пока что , термосопротивление, через конфигуратор мв210 я вижу датчик он работает. далее задаю адрес 10.0.6.69 а у плк160 адрес 10.0.6.10. (насчет шаблонов это к модели 110 оказывается . у 160 шаблонов под эти модули нет) . далее я создаю universal modbus master настройки вбиваю как в инструкции на 110плк и в ответ ничего. у меня закрадываются сомнения что плк160 вообще умеет работать с панелями мв210-101
    masterБезымянный.png

  2. #22

    По умолчанию

    Для полноты картины еще неплохо бы увидеть настройки Real input module

  3. #23

    По умолчанию

    Real input module registr 4000 (первый у меня на нем висит термосопротивление) , функция чтения 3

  4. #24

  5. #25

    По умолчанию

    Евгений Кислов спасибо за наводку, завтра попробую. действительно не усмотрел за деталями . а вообще в целом можете сказать эти два прибора совместимы между собой то? почему то такую конфигурацию ни разу не видел ни в готовых проектах, ни в инструкциях , ни в обсуждениях.

  6. #26

  7. #27

    По умолчанию

    и еще один вопрос, в инструкции по настройке подключения плк110 и модуля мв210-101 есть такой момент, после создания universal modbus master , в этом пункте появляется Debug RS-232[SLOT] и его заменяют на Empty , вот в 160 этого сделать нельзя! а это вообще зачем делается? и почему этого сделать в 160 нельзя?

  8. #28

    По умолчанию

    Ребят спасибо за подсказки, данные пошли , действительно все было просто IP надо писать через : . но предыдущий вопрос по по Debug RS-232 остается в силе может кто объяснит, буду крайне благодарен. и еще один момент после добавления модуля и создания там переменной real input после старта плк начинает вылетать окошко (картинку прикрепляю) . без модуля этого окошка нет. судя по надписи в нем я так понимаю это какой то сигнал того что плк стартанул и время старта. на это нужно какое то внимание обратить, не является ли это сигналом какой то ошибки?Безымянный1.png

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПЛК110 подключение к роутеру.
    от Razangann в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 10:12
  2. Подключение ПЛК110 к МВ110-220.32ДН
    от dimasik811 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 10:37
  3. Подключение ПЛК110 к Master OPC
    от ramilgim в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 21:03
  4. Подключение входов ПЛК110
    от LAM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 15:02
  5. ПЛК110-32 подключение пускателей ~24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •