Результаты опроса: Как вам идея с модулями, работающими через Ethernet?

Голосовавшие
34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Ничего особенного, тот же функционал, что у Мх110, только дороже.

    2 5.88%
  • Это очень интересно, буду пробовать и внедрять.

    29 85.29%
  • Проще купить дешевый ПЛК100 и использовать его вместо Мх210.

    1 2.94%
  • Я все это сделаю на ТРМ-ах!

    2 5.88%
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Подключение МК210-312 к ПЛК110. Мануал.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Lightbulb Подключение МК210-312 к ПЛК110. Мануал.

    Коллеги.

    Родился небольшой текст и много картинок про то, как мы пытались в первый раз подключить новые модули МК210 к ПЛК110.
    Для любопытствующих и тех, кому лень участвовать в тестировании и разбираться самому.
    Полноценным мануалом с подробным объяснением это, конечно, назвать трудно.
    Но все равно лучше, чем ничего)))

    Мануал здесь: http://edu.owen.ru/2018/01/11/mx210_txt1/

    Подробнее о модулях Мх210 и участии в программе их бесплатного тестирования здесь: http://www.owen.ru/catalog/74870456
    Последний раз редактировалось Kirill; 15.01.2018 в 20:03.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Здравствуйте! По описанию подключил ПЛК110 к МК210-312 и МВ210-101, все работает ,но не могу разобрать и собрать биты в WORD и обратно. Сделал как в примере, ПЛК пишет "требуется указание типа".2019-03-24_20-43-23.png что не так?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jk3141 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! По описанию подключил ПЛК110 к МК210-312 и МВ210-101, все работает ,но не могу разобрать и собрать биты в WORD и обратно. Сделал как в примере, ПЛК пишет "требуется указание типа".2019-03-24_20-43-23.png что не так?
    Присвоения xDIx := wDI.x и т.д. делайте в области программы, а не области объявления переменных.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    не.... все понятно... но щто конкретно?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    если бы проект был написан на ST то тогда понятно, а вот на CFC как ? голову сломал.. подскажите пожалуйста..

  6. #6

    По умолчанию

    Пример во вложении
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png cfc.png (24.3 Кб, Просмотров: 42)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    хотя сам МК210 видит и входы и выходы..2019-03-26_22-48-55.png

  8. #8

    По умолчанию

    Уберите объявление переменных wDI и wDO в PLC_PRG. Они у вас уже объявлены в конфигурации ПЛК у соответствующих регистров модуля.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    большое спасибо за разъяснение!! ошибка исчезла , но плк всё равно не видит ни входов ни выходов..2019-03-26_22-48-29.png

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Еще раз большое спасибо!!! проглядел... все работает!!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 подключение к роутеру.
    от Razangann в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 10:12
  2. Подключение ПЛК110 к МВ110-220.32ДН
    от dimasik811 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 10:37
  3. Подключение ПЛК110 к Master OPC
    от ramilgim в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 21:03
  4. Подключение входов ПЛК110
    от LAM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 15:02
  5. ПЛК110-32 подключение пускателей ~24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •