    Question Спящий режим ПЧВ1

    Настроил не сразу и при помощи службы поддержки, но...
    1)Параметры в таблицах настройки, которые шли вместе с прибором и в тех, которые мне сбросили со службы поддержки - разные! Почему?
    2)Прибор по достижению настроечных условий "засыпает", затем при падении давления (работает с насосом) "просыпается" и больше в спящий режим не уходит - держит рабочее (установленное) давление, соответственно снижая частоту, но "спать" не хочет...
    Помогите.

  2. #2

    По умолчанию

    Обратите внимание на новую готовую конфигурацию спящего режима - ссылка: http://www.owen.ru/uploads/spyashii_rezhim.zip
    Если у Вас есть преобразователь интерфейсов, например, АС4 (rs485/usb), то можно загрузить эту конфигурацию через конфигуратор ПЧВ.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, поеду на объект - пробовать. Результат напишу.

  4. #4

    По умолчанию

    Загрузил Ваши готовые конфигурации и что?
    Тоже самое: прибор отрабатывает один цикл, т.е. "засыпает", затем при падении давления "просыпается" - набирает давление и обороты мотора (нет разбора воды) - и "спать" не собирается, пока не нажмешь "стоп/сброс" и "пуск/дист".... И как в песенке поется...
    Чувствую где-то какая-то мелочь в установках.... Какая???
    Помогите пожалуйста!
    P.S. Мотор однофазный - мож здесь чего?? И ешё: мож 5-й параграф (коммутация управляющих клемм на 24вольт) надо как-то установить - сам не рискнул.

  5. #5

    По умолчанию

    До какой частоты падает скорость после повторного пуска?

  6. #6

    По умолчанию

    До 36,5 гц, держа насос на давлении согласно уставке 3.10(0).

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день.
    Встречаются периодические баги конфигурации, связанные с точностью измерения пч характеристик двигателя.
    Фиксится следующими настройками:
    7-32 (21)
    13-12[0] (21)
    Однако вызывает вопросы последний пост. Если пч держит уставку на 36,5 Гц, он не должен засыпать. Засыпание происходит при одновременном превышении давления уставки и снижении скорости до минимальной (20 Гц).
    Инженер АН "ПЧВ и БП"

  8. #8

    По умолчанию

    У насоса есть еще и механическая часть, у которой существуют свои ТТД. Чтобы понять на каких оборотах при отсутствии разбора воды (подающая насосная часть заперта) будет достигнуто рабочее давление и прекратится его рост, я посмотрел в ручном режиме работы прибора - оказалось 36,5гц. Ну и соответственно я и поставил в 13-12(0) и 13-12(1) эти данные. Собственно "засыпание" и "просыпание" происходит, но только один раз, после вмешательства кнопкой "стоп", потом "пуск" еще один раз и т.д. ???

  9. #9

    По умолчанию

    Понял. Тогда скиньте конфигурацию всех параметров пч (файлы .prj и .xml), потестирую на стенде. Нужно посмотреть, какие параметры отличаются от дефолтных, потому что с ними отрабатывает хорошо.
    Инженер АН "ПЧВ и БП"

  10. #10

    По умолчанию

    Сначала настраивал по сопутствуюшей инструкции не работало никак, потом по этой https://e.mail.ru/attachment/15155723420000000101/0;1, - заработало, но одним циклом, потом по этой http://www.owen.ru/uploads/spyashii_rezhim.zip - без изменений ...

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  2. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  3. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 17:41
  4. ПЧВ3 спящий режим - у кого реально работает?
    от hvpmsn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 08:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •