Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29

Тема: Спящий режим ПЧВ1

  1. #11

    По умолчанию

    Это я понял, нужны конкретно ваши значения изменяемых параметров.
    3-02, 3-03, 3-10[0], 4-12, 4-14, 6-24, 6-25, 13-12[0,1,2], 13-20[0,1].
    Инженер АН "ПЧВ и БП"

  2. #12

    По умолчанию

    3-02:"0"; 3-03:"6"; 3-10(0):"45"; 4-12:"20"; 4-14:"50"; 6-24:"0"; 6-25:"6"; 13-12(0)"36,5"; 13-12(1):"2,6"; 13-12(2):"2,2"; 13-20(0):"10"; 13-20(1)"1,5".
    Спасибо. Буду ждать.

  3. #13

    По умолчанию

    Посмотрел настройки. Внес такие изменения:
    7-32 "20 Гц" (уравнял минимальную скорость пида и пч, чтобы не было конфликтов)
    13-12[0] "38 Гц" (добавил гистерезис в пару герц)
    В целом после этого все работало как надо, однако поймал следующую ситуацию: если давление превысило условие засыпания, но не дотянуло до уставки (~2,67 бар), а скорость в этот момент была около 37 Гц, то скорость изменяется очень медленно из-за маленькой дельты, и еще она растет, т.к. уставка не достигнута, а должна падать, чтобы стать ниже 36,5. В таком режиме пч может не заснуть очень долго, гистерезис добавил именно из-за этого. Поэтому напишите, какие у вас характеристики в этой точке (давление, скорость).
    И еще, как загружались параметры в пч, через конфигуратор или вручную? Может такое быть, что не все параметры такие, как в руководстве (особенно из 13-й группы)?
    Инженер АН "ПЧВ и БП"

  4. #14

    По умолчанию

    Все вручную. Спасибо за помощь - поеду на объект попробую. И еще: имеет смысл сбросить предыдущие настройки до заводских? В этом случае нужно ли в 5-10, 5-11 что-то менять учитывая, что прибор все время должен работать сам, один, в подвале?
    Последний раз редактировалось Шумский Роман; 11.01.2018 в 17:11.

  5. #15

    По умолчанию

    Обязательно перепроверьте настройки, особенно в плк (13-я группа), они все подвязаны друг на друга.
    По поводу 5-й группы: в большинстве случаев она отвечает за пуск/останов. Соответственно, нужно отталкиваться от того, как осуществляется управление на объекте. По умолчанию замыкание между 12 и 18 клеммами запускает двигатель, размыкание останавливает. Если у вас по другому, то напишите, как.
    Инженер АН "ПЧВ и БП"

  6. #16

    По умолчанию

    Я поставил 5-10:"8"; 5-11:"0". По умолчанию (заводские настройки) 5-10:"8"; 5-11:"10", последнее меня смущает из-за реверса - мало ли, кто, когда, что....
    p.s. не хотелось бы вообще никаких кнопок и перемычек ставить...

  7. #17

    По умолчанию

    Спасибо Дмитрий за помощь! Все заработало, но только после обнуления и ввода 3-го варианта настроек - видимо предыдущие друг-другу противоречат... интересно почему?
    Еще вопросик. А может ли прибор при длительном отсутствии задачи (например ночью) автоматически выключаться полностью и включаться при запросе по давлению? Кроме как через выносные: реле времени+реле давления+контактор?

  8. #18

    По умолчанию

    Чтобы пч полностью погас не получится. Лучше (да и надежнее) сделать, как вы и написали, через вводной контактор.
    Инженер АН "ПЧВ и БП"

  9. #19

    По умолчанию

    Спасибо. Так и сделаю.

  10. #20

    По умолчанию

    День добрый!(?) Возникла проблемка (но уже на другом насосе): При достижении скорости 34гц и за 0,5атм до момента засыпания - давление начинает колебаться +0,5атм -0,5атм, т.е. амплитуда 1атм. Когда амплитуда начинает "раскачиваться" и становится 1,5атм и более - ПЧВ сбрасывает скорость до 20гц. Все успокаивается и начинается медленный рост скорости (т.к. насос заперт, а давление уже близко к установленному), пока не перешагнем пресловутые 34гц... и все повторяется снова и снова, но с небольшим приростом давления, до тех пор пока нижнее значение амплитуды произвольной "раскачки" не будет выше чем уставка по "засыпанию"(в моем случае 3атм) и ПЧВ наконец мучительно "засыпает"..... с давлением на 0,5, а то и на 1атм больше
    Менял уставки по давлению в большую и меньшую стороны, скорость и давление по "засыпанию" - не помогло. Кстати при открытой подаче воды тоже есть "раскачка", амплитуда при этом меньше, где-то 0,5атм и на той же скорости...
    Что делать? Помогите пожалуйста.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  2. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  3. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 17:41
  4. ПЧВ3 спящий режим - у кого реально работает?
    от hvpmsn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 08:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •