    Функциональное заземление FG потому так и называется, что оно необходимо для нормального выполнения устройством своих функций.
    В 99% случаев это связано с вопросами электромагнитной совместимости.
    Ознакомьтесь - "Руководство по подключению и заземлению в устройствах промышленной автоматики" - уверен, будет полезно.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вопрос то в другом почему в ИПБ-60 нет РЕ у нас их порядка 25 шт. объектов.
    А нахрена? PE там не нужен, т.к. корпус полностью пластиковый, а FG для работы этого блока питания не требуется (схема его входных цепей прекрасно обходится и без FG).
    Если FG требуется для узлов, запитанных от этого блока, так туда и тащите. Сюда-то зачем?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 09.01.2018 в 17:14.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    А реле от контроллера управляются? Тогда, может, просто на обмотки реле демпфирующие цепочки установить, как оно и полагается? А то ведь сейчас выбросы в контроллере гасятся, со всеми вытекающими...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    с чего тогда что после отключения релюх группой мой планшет отваливается от usb ПЛК.
    USB не имеет гальванической развязки и этим все сказано. Он от любого чиха может отвалиться. Надо Ethernet пользоваться.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    ...слишком много цепочек получится.
    Таки управление реле от ПЛК?! От того же БП?
    Поздравляю!
    "Собирали крохАми, а пролюбили ворохами - так эта экономия на спичках называется в народе.
    Бачили очи шось куповалы - зараз и ешты, хуч по-вылазты!

  7. #7
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    ТС-у. Помехи проще подавить в источнике, чем на входе приемника этих помех. Так что ставьте RC- цепи или диоды (в случае питания обмоток реле от постоянного напряжения).

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Просто диоды в обратном включении параллельно обмотке DC-реле слегка затягивают время отключения. Когда это критично, это следует учитывать.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Всегда перед БП ставлю БСФ, так на всякий случай, и пока подобных проблем не было..

  10. #10
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    В дополнение к RC- - цепям на реле можно добавить пленочный конденсатор 0,1 - 1 мкФ непосредственно на клеммы питания ПЛК.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Защита ТТР от КЗ
    от Денис_Гуливатенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:22
  2. Защита данных
    от Иванов Иван в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:48
  3. защита программы в плк
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 21:22
  4. Защита RS 485(?)
    от MasterZ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •