Прошу помощи решить одну задачку, может кому приходилось
Имеем привод для шибера печи
HDjU8_croper_ru.jpeg
На приводе имеется рейка которая двигается вперед/назад в зависимости от сигнала управления (дискретного)
Концевики привода отключают мотор привода даже если сигнал управления присутствует (выполняют только защитную функцию)
Ранее на печи все управление было собрано на печатных платах (производитель Германия)
Там имелась функция управлением положения шибера на открытие и закрытие в процентах. Тоесть с панели возможно было задать 10, 20, 30 и.тд до 100% и привод соответственно открывался на заданное значение.
Никакого датчика положения на приводе нет. С концевиков о крайних положениях информация тоже не присутствует
Колодка подключения данного привода имеет 5 проводов
Питание 24V +/-
Управление вперед/назад
Ну и земля
Я так полагаю что управление данным приводом на заданное значение, осуществлялось путем подсчета времени. Но как это реализовать в кдс пока не могу понять. Если у кого то есть какие то мысли прошу поделится
Суть переделки: Все платы повыгорали, делаем реконструкцию на ПЛК ОВЕН
Ну и напоследок видео работы привода (снимал вроде правильно почему мобилка перевернула не знаю)