Тема: Определение положения шибира\задвижки без датчика реализация в Codesys 2.3

  1. #11
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    На родной системе управления при переводе ее в ручной режим можно управлять шибером путем задания открытия в %. Нет возможности пока это показать на печи с родной системой т.к на объекте буду не ранше 15 числа. Пока пишем основную программу.

  2. #12
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Я так полагаю что управление данным приводом на заданное значение, осуществлялось путем подсчета времени. Но как это реализовать в кдс пока не могу понять. Если у кого то есть какие то мысли прошу поделится
    Попробуйте "виртуальную" задвижку http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post212048
    Захват-1.png
    сделана "по мотивам" VALVE_3_POS из библиотеки PID_Regulators.lib

    Параметры
    Захват-3.png

    Захват-2.png
    Последний раз редактировалось petera; 05.01.2018 в 15:20.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #13
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Попробуйте "виртуальную" задвижку http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post212048
    Захват-1.png
    сделана "по мотивам" VALVE_3_POS из библиотеки PID_Regulators.lib

    Параметры
    Захват-3.png

    Захват-2.png
    Спасибо обязательно посмотрим. Одного понять не могу, зачем немц так все усложняют, неужели нельзя было использовать привод с датчиком положения

  4. #14

    По умолчанию

    Он банально удешевил.
    Для примера сравните стоимость приводов с 3-х позиционным управлением и с аналоговым управлением одного типа.

  5. #15
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Он банально удешевил.
    Для примера сравните стоимость приводов с 3-х позиционным управлением и с аналоговым управлением одного типа.
    Удешевить привод, но потом извращятся с написанием алгоритма позиционирования данного привода. Думаю при стоимости печи в несколько десятков тысяч евро удорожание привода особой роли бы не сыграло

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Если это особой роли не сыграет, в плане удорожания, поставьте что-то типа этого и больше не заморачивайтесь:
    http://www.sensor-systems.ru/product_190.html
    Или типа такой, дискретный:
    https://teko-com.ru/katalog/induktiv...31n-1-5-l.html
    Чтобы зубья шестерёнки считать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2018 в 23:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если это особой роли не сыграет, в плане удорожания, поставьте что-то типа этого и больше не заморачивайтесь:
    http://www.sensor-systems.ru/product_190.html
    Эту печь будем делать уже без добавления каких либо датчиков положения. Посмотрим что из этого выйдет. Как говорится договор заключен цена определена, сами упустили этот момент. На следующих печах возможно немного модернизируем привод

  8. #18
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

  9. #19
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Можно по току смотреть.. если двигаем вперед и ток не течет , то сработал датчик вперёд. И так же назад. А от этих датчиков корректировать время полного хода назад и вперед и 0 и 100 позиции.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  10. #20
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Можно по току смотреть.. если двигаем вперед и ток не течет , то сработал датчик вперёд. И так же назад. А от этих датчиков корректировать время полного хода назад и вперед и 0 и 100 позиции.
    Тогда надо ток чем то мерить. На данный момент нечем и в данной реализации уже не придвидется

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. прибор контроля положения задвижки
    от Roo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2021, 08:50
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 14:55
  3. МВ110-8А и датчик положения задвижки на 100 Ом
    от stepagrus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 14:55
  4. Входы для датчиков положения задвижки
    от viscon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4