    По умолчанию ТРМ500-Щ2.30А, ДТПК064-00.60/1

    Добрый день

    приобрели у Ваших дилеров в г.Астана оборудование ТРМ500-Щ2.30А, ДТПК064-00.60/1 и ДТПК075-0100.60
    подскажите пожалуйста код термопар ДТПК064-00.60/1 и ДТПК075-0100.60.
    по документации ввели в ТРМ500 код ТХА (К), при проверке и сравнении показаний термопары и обычного спиртового термометра
    показания разнятся от 2 до 7 градусов в разные промежутки времени (изменение 0,2 гардуса на спиртовом приводит к изменению на 2-3 градуса на термопаре)
    при настройке ТРМ500 корректировались следующие функции:
    Код датчика - ТХА (К)
    Гистезис - установлено значение 2
    нижний порог сигнализации - 40
    верхний порог сигнализации - 90
    режим работы регулятора - 2-х позиционный

    прибор совместно с датчиками используется для поддержания температуры в пропарочных камерах бетонных изделий

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, уровень температур при экспериментах. Судя по тому, что Вы используете спиртовой термометр, температуры сравнительно невысокие.
    До температуры +333 град.Цельсия погрешность термопары ХА 2-го класса допуска может составлять +/-2,5 град.Цельсия от показаний образцового термометра. Ваш спиртовой термометр образцовый, поверен и имеет сертификат Средства Измерений? Если нет, то у него самого может быть значительная погрешность. Тогда в разные моменты времени погрешности датчиков могут быть как однонаправленны, так и разнонаправленны - вот чем может объясняться разница в показаниях.

    В РЭ на ТРМ500 наглядно показан код типа датчика - таблица 6.1, вторая строка сверху.


    С уважением,
    компания ОВЕН

    Менеджер по продукту "Датчики температуры"

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Какой провод использовали для подключения и какой длинны? Для термопар используется специальный термокомпенсационный провод именно хромель-алюмель в Вашем случае.
    Вообще для Вашего случае нужен датчик пли платина 100 или тот же медный, он менее точный но дешевле. И подсоединяются они обычными проводами. А термопары используют обычно для высоких температур.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Вопрос по ТРМ500
    от Иванов Виталий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 17:03
  2. Щелкает ТРМ500
    от krukovskyIM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 15:41
  3. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  4. ТРМ500 и ДТС 105-50
    от s-ing в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:34
  5. трм500 настройка
    от alexbak2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 10:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •