Проблемы со связью СПК-ПЛК имеют место быть.
Что делал:
1. Разделил порты для МУ\МВ и ПЛК. Отваливается только ПЛК, при работе на одном порту при отвале ПЛК МУ\МВ также теряли связь.
2. Обновил ядро ПЛК до последней доступной версии. Не помогло.
3. Менял на СПК местами порты. Не помогло.
4. Играл временем циклов опросов\записей на порту для ПЛК до 500мс. Без результата.
Поведение проблемы выглядит довольно непонятно. После передергивания порта на ходу связь восстанавливается, работает минут 5, потом отваливается. Непонятность вызывает тот момент, что в состоянии ошибки связи данные из СПК пишутся в ПЛК, т. е. я в реальном времени вижу в КДС-2.3 изменение регистров ПЛК при изменении регистров в СПК. Получается, что СПК может писать в ПЛК, а вот прочитать - нет.
Физически связь выполнена проводом МКЭШ 2х0.5 в экране, экран заземлен только в одной точке со стороны ПЛК, СПК заземлен только в разъеме питания. Длина трассы 1 метр. Треминальный резистор установлен на ПЛК.
Что я неправильно делаю?
Архивы проектов можно посмотреть на ПЛК и СПК?
Все архивы занимают довольно большой объем, придется передавать через сторонний файлообменник.
Какие именно моменты интересуют?
Пришлите ссылку на файлообменик на почту i.gibadullin@owen.ru. Я посмотрю и дам рекомендации.
Данный комплект смонтирован на реальной машине, пару суток находился в эксплуатации, проблема НЕ решена.
После часа-двух нормальной работы ПЛК перестает передавать данные, но его программа выполняется без проблем. В регистрах, которые СПК читает из ПЛК в этот момент находятся странные данные, которых там не должно быть в принципе. Очень похоже на сдвиг смещения чтения. После перезагрузки работоспособность восстанавливается опять на подобное время. Причем не важно - запущена машина или просто остановлена. Программа в ПЛК составлена так, что потеря связи никак не сказывается на работоспособности машины, кроме доставления дискомфорта оператору машины.
Связка СПК-ПЛК была применена в целях экономии места на панели управления.
Если связь не удастся запустить как положено, то вероятно придется устанавливать отдельную панель оператора, например ИП320, и разделять проекты для СПК и ПЛК.
Ильнур Гибадуллин
Ссылка будет позднее.
ЗЫ: Есть подозрение, что не совсем корректно работает модуль UniversalModbusDevice от 3S - Smart Software Solutions GmbH (ver 3.4.0.0).
.
Последний раз редактировалось Sulfur; 22.01.2018 в 12:29.
Ильнур Гибадуллин
Проделана работа по вашим рекомендациям. Результата это не принесло, как были обрывы связи, так и остались.
Физическое переподключение связи восстанавливает её нормальную работу на какое-то время.
-----
П данному проекту принято решение разделить систему нагрева и систему управления. СПК будет отвечать за нагрев, ПЛК+ИП320 - за управление.
1. Да.
2. Да.
3. Да. Со стороны ПЛК.
Разводка связи сделана проводом МКЭШ 2х0.5, экран заземлен с одного конца (ПЛК). Расстояние от СПК до ПЛК = 1метр (по проводу).
Проблемы со связью наблюдались даже "на столе".
Данный проект был экспериментом по объединению двух проектов СПК+МУ+МВ - система нагрева и ПЛК+ИП320(СП307) - система управления. Несколько экземпляров обоих предыдущих проектов работают без проблем уже несколько лет практически круглосуточно.