Подскажите, пожалуйста. Я правильно понял, что уставку по ModBus поменять нельзя? Можно только прочитать ?
Подскажите, пожалуйста. Я правильно понял, что уставку по ModBus поменять нельзя? Можно только прочитать ?
Да нет можно SP рег 4 команда 10http://www.owen.ru/uploads/parametri...ven_modbus.pdf
Спасибо за ответ, попробую еще раз, но смущает то, что в документации указано (только чтение: Modbus-функция 0х03)
Еще раз спасибо, вопрос снят.. В примечании написано, что есть запись (запись: Modbus-функция 0х10)
Уставка ТРМ202 меняется с ПР200 по такой схеме.
sp1.r -- сетевая переменная, в которую читается значение регистра 0х0005. Адрес переменной sp1.w тот же, но доступна она только для записи. Галка "запись по изменению" стоит. dp1 -- сетевая переменная, в которую из ТРМ читается положение десятичной точки. 71sp1 -- редактируемая энергонезависимая переменная для вывода на экран. Увы, уставка в формате float доступна только для чтения, приходится извращаться.
Вопрос: Насколько часто будет происходить перезапись уставки в приборе? Есть подозрения, что уставка будет перезаписываться при каждом включении ПР и/или ТРМ.