Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ТРМ212 Управление по ModBus

  1. #1

    По умолчанию ТРМ212 Управление по ModBus

    Подскажите, пожалуйста. Я правильно понял, что уставку по ModBus поменять нельзя? Можно только прочитать ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Да нет можно SP рег 4 команда 10http://www.owen.ru/uploads/parametri...ven_modbus.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ, попробую еще раз, но смущает то, что в документации указано (только чтение: Modbus-функция 0х03)

  4. #4

    По умолчанию

    Еще раз спасибо, вопрос снят.. В примечании написано, что есть запись (запись: Modbus-функция 0х10)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nicamx Посмотреть сообщение
    Еще раз спасибо, вопрос снят.. В примечании написано, что есть запись (запись: Modbus-функция 0х10)
    обращу Ваше внимание, что не стоит циклически писать уставку в прибор по интерфейсу. каждая запись сокращает время жизни чипа памяти, т.к. Вы сразу пишете в энергонезависимый участок памяти. Пишите уставку по изменени значения в программе.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    обращу Ваше внимание, что не стоит циклически писать уставку в прибор по интерфейсу. каждая запись сокращает время жизни чипа памяти, т.к. Вы сразу пишете в энергонезависимый участок памяти. Пишите уставку по изменени значения в программе.
    Спасибо за такие ценные данные!!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    обращу Ваше внимание, что не стоит циклически писать уставку в прибор по интерфейсу. каждая запись сокращает время жизни чипа памяти, т.к. Вы сразу пишете в энергонезависимый участок памяти. Пишите уставку по изменени значения в программе.
    Уставка ТРМ202 меняется с ПР200 по такой схеме.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	sp1.png 
Просмотров:	183 
Размер:	15.1 Кб 
ID:	44620
    sp1.r -- сетевая переменная, в которую читается значение регистра 0х0005. Адрес переменной sp1.w тот же, но доступна она только для записи. Галка "запись по изменению" стоит. dp1 -- сетевая переменная, в которую из ТРМ читается положение десятичной точки. 71sp1 -- редактируемая энергонезависимая переменная для вывода на экран. Увы, уставка в формате float доступна только для чтения, приходится извращаться.
    Вопрос: Насколько часто будет происходить перезапись уставки в приборе? Есть подозрения, что уставка будет перезаписываться при каждом включении ПР и/или ТРМ.

Похожие темы

  1. ТРМ212 - управление по RS485
    от apmak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 17:08
  2. ТРМ212: управление по Modbus
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:38
  3. ТРМ212 (управление выходным напряжением)
    от RollForRepair в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 13:52
  4. Управление ТРМ212 из SCADA
    от papagen в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 16:55
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 13:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •