Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МУ110-224.6У не выдает выходное напряжение

  1. #1

    По умолчанию МУ110-224.6У не выдает выходное напряжение

    Здравствуйте.
    Приобрел прибор МУ110-224.6У.
    В виду временного отсутствия центрального контроллера, задаю выходное напряжение на МУ110-224.6У на выходе 1 посредством задания через конфигуратор значения параметра O.Alr 1 = 50 и перезагрузке по питанию.
    В итоге, вижу, что в конфигураторе показывает нужное значение выходного параметра на выходе 1: = 50.
    Однако, меряю вольтметром и вижу выходное напряжение равно нулю.

    Подключил переменный резистор (от 1К до 9 К). Меняю значения сопротивление резистора, меряю напряжение между клеммами А01А и А01В.- результат тот же: напряжение равно нулю.

    Дополнительно меряю напряжение между А01А и А01С: получаю 0,2В.

    Прошу дать рекомендацию, как мне получить выходное напряжение на приборе?

    Благодарю.
    Андрей

  2. #2
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vrrk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Приобрел прибор МУ110-224.6У.
    В виду временного отсутствия центрального контроллера, задаю выходное напряжение на МУ110-224.6У на выходе 1 посредством задания через конфигуратор значения параметра O.Alr 1 = 50 и перезагрузке по питанию.
    В итоге, вижу, что в конфигураторе показывает нужное значение выходного параметра на выходе 1: = 50.
    Однако, меряю вольтметром и вижу выходное напряжение равно нулю.

    Подключил переменный резистор (от 1К до 9 К). Меняю значения сопротивление резистора, меряю напряжение между клеммами А01А и А01В.- результат тот же: напряжение равно нулю.

    Дополнительно меряю напряжение между А01А и А01С: получаю 0,2В.

    Прошу дать рекомендацию, как мне получить выходное напряжение на приборе?

    Благодарю.
    Андрей
    Добрый день.
    Вы выход, скорее всего, не запитали.

  3. #3

    По умолчанию

    О как!
    Получается, что мне на клеммы А01В и А01С нужно еще подать отдельное питание?!
    А как же внешнее питание 220В, которое я подал на клеммы 1 и 2? То есть оно не используется для выходных каскадов (или что там внутри прибора)?

    Андрей

  4. #4
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vrrk Посмотреть сообщение
    О как!
    Получается, что мне на клеммы А01В и А01С нужно еще подать отдельное питание?!
    А как же внешнее питание 220В, которое я подал на клеммы 1 и 2? То есть оно не используется для выходных каскадов (или что там внутри прибора)?

    Андрей
    Схемка подключения тут: http://www.owen.ru/catalog/modul_ana...10_8i/69300537

    Клеммы 1 и 2 - это питание прибора.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vrrk Посмотреть сообщение
    О как!
    Получается, что мне на клеммы А01В и А01С нужно еще подать отдельное питание?!
    Да, нужно подать отдельное питание. Можете взять питание 24В с клемм 15-16.

Похожие темы

  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 23:17
  2. SysLibTime выдает неправильное время.
    от Barabus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 16:30
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 06:47
  4. Блок OR держит выходное значение?
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 07:58
  5. Simp Light + МВУ-8 выдает ошибку
    от КамасутриК в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 11:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •