  1. #491
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    1734-OW2 OW4 Внутри точно стоит RC 120 Ом + 0,022 мкФ....
    Они ? https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1734-in055_-en-e.pdf
    Не увидел упоминая про встроенные RC, только про то что внешние надо ставить

    Хотя обнаружился такой интересный пункт! :
    Off-state leakage current, max 1.2 mA @ 240V AC, and bleed resistor through snubber circuit

    А не получиться ли так, например, что индикаторные светодиоды( на переменке) будут "зимой и летом одним цветом"?!
    А все ли маломощные релюшки отпустят якорь при таком токе?
    А хватит ли этих цепей, чтобы придавить импульс от катушки ХХХ( а то и утечка есть и помеху не давят( сплошные плюсы ))?

  2. #492

    По умолчанию

    Как и говорил, даже если нет в инструкции, внутри они точно установлены, ибо плата прямо перед глазами лежит.
    На счет утечек:
    У разных светодиодных ламп засветок замечено не было.
    Про реле, это надо найти реле с мощностью катушки по переменке меньше 0,7Вт. С ходу таких найти не удалось.
    Насчет помехи, ахз, но оно (о чудо) работает и глючить не собирается. Наверное же их не с пустого места ставят.
    Но вам же все равно, вы "плюсы" ищите...

  3. #493

    По умолчанию

    Доброго дня, коллеги! Прошу поделиться опытом, какая максимальная частота следования запросов к модулю может быть реализована? Зависит ли от типа запроса - чтение регистров или запись? Зависит ли от типа модуля? Как это влияет на соединение "гирляндой"? Зависит ли скорость от объема данных в запросе?
    Последний раз редактировалось akonstan; 03.07.2021 в 07:00.

  4. #494

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от akonstan Посмотреть сообщение
    Доброго дня, коллеги! Прошу поделиться опытом, какая максимальная частота следования запросов к модулю может быть реализована? Зависит ли от типа запроса - чтение регистров или запись? Зависит ли от типа модуля? Как это влияет на соединение "гирляндой"? Зависит ли скорость от объема данных в запросе?
    Добрый день. Т.к. факторов много, постараюсь ответить по пунктам:
    - Максимальная частота, которой нам удавалось достичь - 2 мс на запрос (один модуль, групповой запрос на управление);
    - Скорость от типа запроса не зависит;
    - В общем случае от типа модуля не зависит. Исключение могут составлять модули 101, 701, 501, т.к. может быть задержка во время отработки непосредственного измерения физ. величин;
    - Гирлянда влияет на время доставки пакета до конечного модуля. Тут конечно RSTP немного выручает. Время зависит от кол-ва модулей. Проброс пакета идёт на аппаратном уровне и независит от загруженности "промежуточных" модулей
    - Влияние незначительное. Заголовок TCP пакета уже содержит 192 байта, допустим вы запросили 8 измерений на 101-м модулей (ещё 32 байта), плюс обёртка Modbus (6-8 байт) - особой разницы вы не заметите.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  5. #495

    По умолчанию

    всем привет! когда будет скоростной аналоговый ввод? сигналы 4-20ма сейчас опрос 8ми датчиков занимает более 5ти секунд, это никуда не годится. очень нужен такой модуль!

  6. #496

    По умолчанию

    Добрый день.

    Прибор в стадии разработки. Прототипы уже запущены.

    Планируемый старт продаж - начало 2022
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #497

    По умолчанию

    Доброго вечера!

    Прошло уже почти 3 месяца работы модуля МУ210-402 в связке со снаббером. За это время было порядка 3-х перезагрузок по питанию (по вине питающей сети) и ни одного глюка, обсуждавшегося ранее в этой ветке. Напомню, без снабберов модуль переставал работать через неделю-две (при 50 коммутациях в день контактора IEK КМИ-23210). e.filatov, удалось ли софтверно решить проблему с наводками? Напомню, что дело, скорее всего, не только в PHY-микросхеме. Как уже писал ранее, в STM32, в случае переполнения слотов для чтения, MAC-блок будет отправлять в сеть FlowControl пакеты. Что и наблюдалось иногда (не при всех зависаниях).

    P.S. И присоединяюсь к вопросу о скоростном аналоговом вводе. Такой модуль был бы очень интересен.

  8. #498

    По умолчанию

    Замечательный тест от независимого потребителя.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #499

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxim_12 Посмотреть сообщение
    Доброго вечера!

    Прошло уже почти 3 месяца работы модуля МУ210-402 в связке со снаббером. За это время было порядка 3-х перезагрузок по питанию (по вине питающей сети) и ни одного глюка, обсуждавшегося ранее в этой ветке. Напомню, без снабберов модуль переставал работать через неделю-две (при 50 коммутациях в день контактора IEK КМИ-23210). e.filatov, удалось ли софтверно решить проблему с наводками? Напомню, что дело, скорее всего, не только в PHY-микросхеме. Как уже писал ранее, в STM32, в случае переполнения слотов для чтения, MAC-блок будет отправлять в сеть FlowControl пакеты. Что и наблюдалось иногда (не при всех зависаниях).

    P.S. И присоединяюсь к вопросу о скоростном аналоговом вводе. Такой модуль был бы очень интересен.
    Добрый день.

    Сейчас тестируем софт, с фиксом данной проблемы, параллельно выпускаем новые ревизии ПП.
    Виновник именно в PHY, что подтверждено неоднократно в рамках внутреннего тестирования.
    Причём проявления самые различные, а результат одинаковый - связи нет.

    По срокам пока промолчу.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  10. #500

    По умолчанию

    Вот МЫ с Солнечногорском ЖДЁМ новые ревизии ПП!))) ОЧЕНЬ! Потом и диодов наставим, и реле те от DC 110V запитаем ))
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

Страница 50 из 63 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •