Страница 46 из 63 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 630

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #451
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Здравствуйте! На вебинаре анонсировали модуль ввода тензодатчиков. Подскажите, пожалуйста, когда планируется релиз?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  2. #452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! На вебинаре анонсировали модуль ввода тензодатчиков. Подскажите, пожалуйста, когда планируется релиз?
    Здравствуйте!
    I кв. 2022г.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #453
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Добрый день!) Неожиданно столкнулся с проблемой подбора оборудования для замены сгоревшего. Оказалось что серия 210, а точнее МВ210-101 не поддерживает сигнал 0-10В. Вопрос, будет поддерживать, а то как то не вяжется с названием "Универсальные аналоговые входы" ?

  4. #454

    По умолчанию

    Удалось ли кому-нибудь решить проблему с зависаниями модулей? Столкнулся с аналогичными зависаниями, управляю контактором 220 В с первого выхода модуля МУ210-402.
    Дежурные команды отправляю на модуль каждые 10 с, реально контактор включаю раз в полчаса на 3 минуты. При диагностике сети WireShark'ом было замечено что при зависании модуль спамит в сеть Pause-пакетами Flow Control с максимальным запрашиваемым таймаутом. Т.е. фактически модуль просит всех "помолчать" и делает это постоянно. Это приводит к фактическому падению всего сегмента сети, где находится модуль. Пока что отключил на роутере функцию Flow Control для того порта, который смотрит в сторону модуля, но это ж жесть!

  5. #455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxim_12 Посмотреть сообщение
    актически модуль просит всех "помолчать" и делает это постоянно. Это приводит к фактическому падению всего сегмента сети, где находится модуль. Пока что отключил на роутере функцию Flow Control для того порта, который смотрит в сторону модуля, но это ж жесть!
    Интересно!
    Я все темы мониторю, по свободному времени будем перехоить на Мх110.
    Интересно, зачем модуль так делает.. и можно ли в прошивке это поправить!
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 13.05.2021 в 09:49.

  6. #456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxim_12 Посмотреть сообщение
    Удалось ли кому-нибудь решить проблему с зависаниями модулей? Столкнулся с аналогичными зависаниями, управляю контактором 220 В с первого выхода модуля МУ210-402.
    Дежурные команды отправляю на модуль каждые 10 с, реально контактор включаю раз в полчаса на 3 минуты. При диагностике сети WireShark'ом было замечено что при зависании модуль спамит в сеть Pause-пакетами Flow Control с максимальным запрашиваемым таймаутом. Т.е. фактически модуль просит всех "помолчать" и делает это постоянно. Это приводит к фактическому падению всего сегмента сети, где находится модуль. Пока что отключил на роутере функцию Flow Control для того порта, который смотрит в сторону модуля, но это ж жесть!
    Добрый день.
    Какая версия ПО у Вас в модуле?
    У меня после зависания обмена одни ARP запросы от модуля в сети летают.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Какая версия ПО у Вас в модуле?
    У меня после зависания обмена одни ARP запросы от модуля в сети летают.
    Три дня назад (12.05.2021) обновил версию МУ210-402 до актуальной по совету техподдержки. Т.е. сейчас версия 1.0. Причём обновлять пришлось по USB, Ethernet-обновление всё время заканчивалось ошибкой (модуль начинал мигать красным уже через 15-20 секунд после начала прогрузки прошивки). До обновления прошивки конфигуратор OWEN не мог даже считать "Информацию об устройстве" - выдавал ошибку. В моих условиях модуль зависает каждую неделю-две, пока наблюдаю за ним после перепрошивки. На новой прошивке "Информация об устройстве" конфигуратором считывается, но осталось два вопроса по ответам модуля на некоторые Modbus команды. Вы не могли бы прокомментировать?
    Код:
    Версия встроенного ПО прибора:
    00 01 00 00 00 06 01 03 F0 10 00 01
    00 01 00 00 00 05 01 03 02 2E 31 // .1
    Название платформы:
    00 01 00 00 00 06 01 03 F0 20 00 01
    00 01 00 00 00 05 01 03 02 46 47 // FG
    Версия платформы:
    00 01 00 00 00 06 01 03 F0 30 00 01
    00 01 00 00 00 05 01 03 02 2E 34 // .4
    Версия аппаратного обеспечения:
    00 01 00 00 00 06 01 03 F0 40 00 01
    00 01 00 00 00 05 01 03 02 57 48 // WH
    Время и дата:
    00 01 00 00 00 06 01 03 F0 80 00 01
    00 01 00 00 00 03 01 83 02 // Error! А по факту RTC работают, конфигуратор OWEN прекрасно отображает время. Отлавливать запросы конфигуратора WireShark'ом времени пока нет.
    Часовой пояс:
    00 01 00 00 00 06 01 03 F0 82 00 01
    00 01 00 00 00 05 01 03 02 00 00
    Заводской номер прибора:
    00 01 00 00 00 06 01 03 F0 84 00 01
    00 01 00 00 00 05 01 03 02 37 38 // Тут показывают "37 38", а конфигуратор OWEN показывает "87076200232044494". Почему так?

  8. #458
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    1. Время и дата занимают два регистра, и в запросе надо считывать сразу оба (а не один, как у вас).
    2. 0x37 0x38 - это ASCII-коды символов "7" и "8" (т.е. это первые две цифры серийника со свапнутым порядком байт).

  9. #459
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxim_12 Посмотреть сообщение
    Вы не могли бы прокомментировать??[/CODE]
    owen.png документация однозначно говорит сколько байт надо принять
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #460

    По умолчанию

    И, если позволите, вопрос по МУ210-101 (прошивка 1.0). Модуль только куплен, работает несколько дней, к нему ничего не подключалось и сейчас не подключено. Однако он не отдаёт float-значение ни одного из 8 входов. При этом integer-значения отдаёт. Пробовал команду чтения 03 и 04 - поведение одинаковое.
    Код:
    Чтение значения (float) на входе 1:
    00 01 00 00 00 06 01 03 0F A0 00 01
    00 01 00 00 00 03 01 83 02 // Error! Почему?? Модуль уже пару дней как работает, 41 с (см. ниже) много раз прошла.
    Циклическое время измерения входа 1:
    00 01 00 00 00 06 01 03 0F A2 00 01
    00 01 00 00 00 05 01 03 02 A1 11 // "A1 11" == 41 233 мс.
    Чтение значения (integer) на входе 1:
    00 01 00 00 00 06 01 03 0F E0 00 01
    00 01 00 00 00 05 01 03 02 00 00 // Ответ "00 00". Вроде нормально выглядит.

Страница 46 из 63 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •