Страница 13 из 63 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 630

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от soleg Посмотреть сообщение
    первое подключение действительно кривое. в мануале нигде не сказано, что для кнопки нужен dhcp-сервер в сети. пришлось самому догадываться и приспособить старый роутер

    как решается вопрос с библиотеками? все еще нужно руками каждый модуль прописывать? есть ли готовые конфигурации, как для семейства Мх110?
    Здравствуйте. При задании сетевых настроек сервисной кнопкой dhcp-сервером является конфигуратор. Нет необходимости в сети иметь маршрутизатор с поддержкой функции dhcp-сервера. В РЭ в явном виде это не указано, но следуя инструкции из РЭ п.7.3 - должно получиться задать настройки.

    Для ПЛК110 [M02] на Codesys v2.3 шаблоны модулей Мх210 уже добавлены в таргет-файле v3.18. Для Codesys v3.5 шаблоны на финальной стадии разработки. Планируем релиз в апреле.

  2. #122

    По умолчанию

    заработало лишь при роутере в сети. до этого и подсети менял, и адреса.. (вайфай был отключен)

    интересует подключение к СПК110
    апрель через неделю, а проект требуют сейчас. да и то, что в апреле реально появятся... )))
    Последний раз редактировалось soleg; 21.03.2019 в 15:20.

  3. #123

  4. #124

    По умолчанию

    Добрый день!
    Установлено несколько МВ210 для контроля температуры на складах, при настройки параметров в owencloud, столкнулся с очень неприятным сюрпризам не могу изменить названия параметра аналогично МВ110, крайне неудобно.
    Подзкажите пожалюйста как можно задать измеряемому параметру пользовательское имя?

  5. #125

    По умолчанию

    Еще при добавлении одного модуля МВ210-101 к owencloud обнаружилось что заводской номер указанный на приборе и в паспорте не соответствует фактическому, в конфигураторе высвечивается другой номер. Пришлось долго повозится что бы понять в чем проблема.

  6. #126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Установлено несколько МВ210 для контроля температуры на складах, при настройки параметров в owencloud, столкнулся с очень неприятным сюрпризам не могу изменить названия параметра аналогично МВ110, крайне неудобно.
    Подзкажите пожалюйста как можно задать измеряемому параметру пользовательское имя?
    Эта функция сейчас находится в разработке
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #127

    По умолчанию

    Добрый вечер.

    К модулю МВ210-202 можно подключать энкодер. Интересует вопрос - модуль учетверяет импульсы энкодера ?

  8. #128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Эта функция сейчас находится в разработке
    Добрый день!
    Это функция будет доступна из сервиса owencloud или название параметров нужно будет задавать через конфигуратор?
    Спасибо!

  9. #129
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2017
    Адрес
    МО, г. Королёв
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Добрый день, интересно станет ли работать (работать в смысле крутить до 1000об) шаговик с помощью модуля дискретного вывода МУ210-410 с транзисторными ключами?
    Контроллером выступит СПК107/110. драйвер соответствующий шд. Кто пробовал, без Hardella?

  10. #130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitcore Посмотреть сообщение
    Добрый день, интересно станет ли работать (работать в смысле крутить до 1000 об) шаговик с помощью модуля дискретного вывода МУ210-410 с транзисторными ключами?
    Контроллером выступит СПК107/110. драйвер соответствующий шд. Кто пробовал, без Hardella?
    А какие собственно проблемы ? В РЭ написано, что транзисторные выходы могут работать в режиме генерации ШИМ-сигналов до 60 кГц. Сделаешь плавный разгон и все дела.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 17.04.2019 в 12:26.

Страница 13 из 63 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •