добрый день, подскажите что я делаю не так или направьте на тему где это обсуждается если такая есть. У меня проблема с распознованием модуля МВ210-101.
1. На компе стояла винда 8.1 я подключал модуль и по usb и по ethernet. Считывалось значение с Термопары и вроде всё нормас, но потом возникла необходимость переустановить винду на 10. После этого делаю всё тоже но конфигуратор не видит модуль.
2. Провожу пинг ip который задал модулю мне пишет ответ что "заданный узел недоступен" (скрин приложен)
У меня моноблок. подключен изернет кабель напрямую к модулю.
ip на компе установил, на модуле тоже оба в одной подсети и т.д. (скрин приложен)
Подскажите что может быть не так? в чём моя ошибка или как проверить модуль и с чего начать.
интернет на компе через wi-fi.
Я новичок, так что допускаю самую глупую ошибку или недочёт в настройках и не исключаю любой вариант.
Спасибо. Исправил маску (до этого думал, что маска подсети должна быть такая же как у основного соединения с интернетом (общей сетью), а не конкретного соединения которое идёт по проводу), а так же поменял провод изернет (наверно проблемы были ещё и в нём) и модуль так же начал определяться и пинговаться).
Всем привет, форумчане.
Итак, сегодня мне завесить модуль не удалось 0_о. Однако я снял забавные осциллограммы, что происходит с линией, которую вы коммутируете.
Рабочее место (бухту кабеля специально кинул как можно хреновее, не заботясь о прокладывании линии):
На следующих скринах 1 В на осциллографе = 1 кВ напряжения на линии (на развязке делитель 1:1000)
Уровни пульсаций при коммутации контактора IEK КМИ-22510
4.04 кВ на линии (а по ГОСТ должно быть не больше 2 кВ)
Уровни пульсаций при коммутации контактора Schneider LC1E06
3.44 кВ на линии (а по ГОСТ должно быть не больше 2 кВ)
Небольшое реле RP-407ALTU 220VAC, 5A\250V
2.92 кВ на линии (а по ГОСТ должно быть не больше 2 кВ)
И ОН НЕ ПОВИС.... Мне пока что даже воздействие при котором он виснет показать Вам сложно.
Что уж у Вас в шкафу происходит - я вообще представить боюсь.
Итог... Прибор и так имеет ДВУХКРАТНЫЙ запас по устойчивости к воздействиям.
P.S. Свои попытки я не заканчиваю, либо пока не повешу его, либо пока оборудование для работы не заберут.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
e.filatov О, пошла жара!! СПАСИБО!! Сохранил себе!
Я щас без копейки денег, жду материалы на щиты на сборку...
Будет денег со щитов - куплю себе его, куплю на Алишке какой-нить хороший двухканальный осцилл - и тоже начну его насиловать.
Получается так, что эта зараза виснет только в щитах, а на столе - фиг. И это может быть и не та помеха, про которую мы все спорим, а что-то другое, хитрое.
А что за микросекунды по горизонтальной развертке? Релюхи хоть успевают срабатывать?
Напомню, что максимальная помеха при размыкании замкнутой (это важно, индуктивность больше) релюхи в максимуме (это тоже важно) тока.
И если клетка по вертикали - килоВольт, то что за плавная нарастающая кривая (от импульса до импульса), причем нарастает Вольт на 700-800. Что это?
Последний раз редактировалось VaBo; 07.09.2020 в 21:15.
А масштаб по горизонтали= 5 микросекунд на деление что-ли? Меряли на линии закрытым входом? Относительно чего измерения производились?
И на 2й и 3й осциллограмме период всплесков 35 микросекунд...
И импульсы типа постоянно идут, а не в момент включения-отключения...
Это не похоже на дребезг контакта реле?
Да, период ШИМ 5000 мс, заполнение 200 (1000 мс).
Да, в курсе. Триггер настроен на режим срабатывания при наличии всплеска.
Возрастание тока в катушке реле. Т.к. энергии, которая накопилась в катушке реле, деваться некуда - она выплёвывается обратно в сеть.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Меряли как открытым так и закрытым. Измерения по схеме "провод-провод". "Провод-земля" померяю сегодня.
Зависит от индуктивности катушки реле и сопротивления сети (а оно достаточно мало)
И импульсы типа постоянно идут, а не в момент включения-отключения... [/QUOTE]
Вы видите осциллограмму в момент всплеска напряжения на линии (читай включения/выключения реле). Кол-во выбросов так же зависит от характеристик реле. Чем мощнее реле, тем больше индуктивность его катушки, тем большее кол-во энергии он может накопить в себе (и впоследствии выбросить в сеть). Настройки ШИМ смотрите в ответе выше.
Это не похоже на дребезг контакта реле?
Ведущий инженер проектов