Страница 51 из 63 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 630

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #501

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите пожалуста пытаюсь подключить МУ210-411 к конфигуратору через изернетСнимок_2021_10_21_11_35_02_51.png, защел во вкладку сетевого плдключения ЦЕНТРА управления сетями на компе Находим соединение.png, открыл свойства Выбираем 4 пункт.png, выбрал 4 пункт и завел параметры подсетиМаска подсети.png. Вернулся в конфигуратор,нажал ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО_ИЗЕРНЕТ_указал IP адрес модуля, но конфигуратор его не находит. Что я делаю не так?

  2. #502

    По умолчанию

    Да вот скрин странички поиска устройстваВ ОВЕН конфигураторе.png

  3. #503

    По умолчанию

    У модуля действительно адрес 192.168.1.30, Вы уверены в этом?

    Маска задана неверно (нужно 255.255.255.0), но не в этом дело, думаю.

  4. #504

    По умолчанию

    Маску подправил, адрес верный потому как до того он общался с 210 плк без проблем

  5. #505

    По умолчанию

    Колеги, досадноу недоразумение, открыл крышку контроллера рядом стоящего, а там лежит клочок бумаги с другим адресом, ввел и ф конфигураторе он появился

  6. #506
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги !
    Модуль МВ210-101 прошивка 1.1, подключены 7 входов из 8, все датчики pt-100 подключены корректно, конфигурация модуля не задаётся из ПЛК. Периодически, чаще всего после перезагрузки, сбрасывается конфигурация одного из входов или скорее принимает некорректный вид.

    Результат полученный после прочтения значений:
    Screenshot_3.png

    Способ устранения ошибки - подключаемся ч/з конфигуратор (уже выбран верный pt100) выбираем другой тип датчика, сохраняем, обратно возвращаем PT100, сохраняем - работает. Через какое-то время снова либо "датчик отключен" либо "обрыв датчика" . Перепрошивка и замена модуля не исправили проблему. Не подскажите в чем может быть причина?
    Последний раз редактировалось DenisV; 13.12.2021 в 12:11.

  7. #507

    По умолчанию

    А прошивка 1.1 или 1.1.2? Овен же нигде не указал зачем так срочно заплатку в виде 1.1.2 сделал.

  8. #508
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    А прошивка 1.1 или 1.1.2? Овен же нигде не указал зачем так срочно заплатку в виде 1.1.2 сделал.
    а это что? owen.png
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #509

    По умолчанию

    Добрый день.

    Актуальная прошивка 1.1.2 (пока что, тут SNMP на 701 упал внезапно https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35698).

    Заплатка как раз была связана с обнаруженным при старте выпуска приборов, сброса настроек датчиков.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  10. #510
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а это что? owen.png
    Да, но о теперь уже известном баге версии 1.1.0 нигде не указано...

Страница 51 из 63 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •