Страница 60 из 63 ПерваяПервая ... 10505859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 630

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    Возможно у кого есть на руках такой модуль и есть возможность поэксперементировать.
    Спасибо за содействие всем)
    Не надо экспериментировать, сделайте как написал выше, по ссылке и всё у вас будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2023 в 16:04.

  2. #592

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    День добрый. Ну в общем то да - дело в обмене. Оставил один канал и стало соответствовать заявленным 200мс. Но как-то я не готов к тому что обмен 6 словами условно происходит за время больше секунды и это я статус не опрашиваю. Период обмена установлен 100мс, повторы в 0, задержка 10мс, ошибок по этому интерфейсу в мониторинге ПЛК -0, запись пробовал и 06 и 10 функцией работают обе, но как фактически запросы идут нечем посмотреть - судя по времени вероятно всетаки отдельными запросами. Получаеться обмен медленее ЦАП работает, хотя казалось бы...

    Возможно у кого есть на руках такой модуль и есть возможность поэксперементировать.

    Спасибо за содействие всем)
    Выше была ссылка на вариант обхода ограничений конфигурации с использованием STRINGов.
    Либо через библиотеку, посмотрите здесь

  3. #593
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2018
    Адрес
    Алтай - Сахалин
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    День добрый. Да както я просмотрел - спасибо! - буду пробовать

  4. #594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tacio Посмотреть сообщение
    Вопрос по Мв210-101. А можно ли задать настройки всех 8 каналов одним запросом?
    На данный момент приходится делать 8 запросов на запись регистров 4100-4113, 4116-4129 и т.д. ввиду того, что между этими группами регистров есть пробелы в 2 регистра.
    Можно ли в неописанные в документации регистры, например 4114-4115, записывать нули?
    Сам проверил. Считать одним запросом не получится - в ответе от модуля прилетает exception на невалидный адрес. Поэтому пожелание разработчикам добавить в эти регистры (4114-4115 и т.д.) резервы или что-то полезное, чтобы их можно было считывать.

  5. #595

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите, умеют ли МВ-210-202 и 212 подсчитывать количество и чатоту ТТЛ импульсов? Судя по РЭ они относятся к уровню логического нуля, отсюда и вопрос.

  6. #596

    По умолчанию

    Добрый день! Нет.
    Продукт менеджер направления СПУ

  7. #597

    По умолчанию

    Здравствуйте, столкнулся с проблемой конфигурирования модуля МВ210-101 версия ПО1.1.5. При конфигурировании 1 входа на Pt100 после перезагрузки прибора через конфигуратор или просто скинув питание - сбрасываются настройки конфигурирования входа! Пишет что датчик отключен. При этом сетевые настройки сохраняются и не меняются. Этаже ситуация повторяется и на МУ210-502.
    В чем может быть причина?fefe.PNG

  8. #598

    По умолчанию

    Уточните, эти модули в сети?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  9. #599

    По умолчанию

    Вопрос закрыт! В Codesys есть функция конфигурирования модулей ввода и вывода, от туда новые параметры и прилетали на блок! Я об этом не знал

  10. #600

    По умолчанию

    Именно об этом я и спросил, в сети ли модули. У контроллера приоритет и он перепишет любые настройки
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Страница 60 из 63 ПерваяПервая ... 10505859606162 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •