Страница 9 из 63 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 630

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Ещё бы знать что это за ток КЗ и ХХ?
    Речь о типе цифрового входа по 61131-2, его ВАХ и стандартных диапазонах для токоприемных входов? Там немного по-другому напряжения и токи именуются.

  2. #82
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Интересует сколько вольт я намеряю на входе при разомкнутых контактах, а так же ток при замкнутых( мд общим и входом).
    А еще интересует поведение защитных цепей по входу, при обесточенном модуле( как раз ВАХ)
    А еще гальваническая развязка мд питанием и общим входов.

    P.S. что бы было меньше вопросов: надо какой то модуль ВВ посадить параллельно в цепи с 5вольтовыми сигналами( "подглядывать")
    Последний раз редактировалось pt200; 28.11.2018 в 17:23.

  3. #83

    По умолчанию

    Вчера довелось увидеть новые модули ввода вывода. Вид внушает доверие. Но все же MicroUSB я бы убрал, на промышленном оборудовании он как то не к месту. И будут ли USB кабель в комплекте, как на ПР, а то народ начнет подключаться китайскими кабелями и начнутся темы на форуме возникать.

  4. #84

  5. #85
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Кирилл Валюнин, спасибо( то что доктор прописал)

    а VD1 на сколько вольт или модель?
    а еще OUT_GND и GND как соотносятся?
    и гальваническая есть мд OUT_GND и GND и VIN?
    Последний раз редактировалось pt200; 29.11.2018 в 11:15.

  6. #86

    По умолчанию

    SMAJ5.0CA-TR
    out GND и GND не развязаны
    image (1).png

  7. #87
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, как (можно ли) в конфигураторе включить/выключить антидребезг сразу для всех каналов модуля?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  8. #88
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Есть набор из 9-ти модулей. Какое минимальное значение параметра polling time порекоммендуете установить в конфигураторе ПЛК-110 [M02]? Конфигуратор опрашивает модули последовательно?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  9. #89

    По умолчанию

    плк опрашивает через конфигурацию последовательно и индивидуальными запросами. какие времена опросов модулей Вам интересны 50-100мс достаточное значение?

  10. #90
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    плк опрашивает через конфигурацию последовательно и индивидуальными запросами. какие времена опросов модулей Вам интересны 50-100мс достаточное значение?
    ээээ с этого момента поподробнее, вроде недавно выяснили что, вроде как, может параллельно их долбить, а теперь...
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    По 485, естественно, 1 модуль за раз.
    Для TCP (говорим про М02) можно одновременно организовать до 12 потоков опроса. Каждый master - отдельный поток. До 38 одновременных соединений с модулями.
    т.е. если всё правильно настроить - 50 мс легко.
    _Pavel_ , вот недавно обсуждали:

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29283

Страница 9 из 63 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •