    По умолчанию

    Спасибо за помощь! С запросом кол-ва регистров разобрался, а со свапом особенно порадовал 0x0, приходящийся не на конец строки если не знать про свап
    Остаётся неделю-другую понаблюдать за поведением МУ210-402.

  3. #463

    По умолчанию

    Да, и если кому-то вдруг интересно - вот логи Wireshark в момент глюка (где летят Flow Control пакеты) и после перезагрузки модуля (т.е. уже в нормальном режиме).
    Вложения Вложения

  4. #464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxim_12 Посмотреть сообщение
    Да, и если кому-то вдруг интересно - вот логи Wireshark в момент глюка (где летят Flow Control пакеты) и после перезагрузки модуля (т.е. уже в нормальном режиме).
    Добрый день.
    Как раз разбираемся с зависанием обмена по Ethernet при комутации нагрузки.
    Спасибо за лог.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  5. #465

    По умолчанию

    Прошло 8 дней после обновления МУ210-402 до прошивки v1.0. Это примерно 400 коммутаций напряжения 220 В на порту №1 (к модулю подключен контактор, запускающий оборудование). Модуль опять завис, но на этот раз в сеть он уже ничего не вещал. На всякий случай прикладываю логи WireShark, но там ничего интересного нет.
    Сеть через себя модуль не передаёт (по схеме "ПК <-> МУ210-402 <-> другой_модуль"), но в качестве оконечного устройства никому в сети не мешает (по схеме "ПК <-> другой_модуль <-> МУ210-402").
    Вложения Вложения

  6. #466

    По умолчанию Нет связи с OwenConfigurator через OpenVPN

    Уже не первый год прошу сделать так что-бы модули можно было конфигурировать удаленно OwenConfigurator. Настройку с таймаутом связи в конфигуратор добавили, но связь от этого не появилась. Wireshark показывает что модуль отправляет пустые пакеты в ответ. Причем пинг идет нормально, ПЛК210 без проблем программируется но вот модули МВ210 в конфигураторе не открыть.
    2021-05-30_08-43-59.png
    https://disk.yandex.ru/d/XSpce7uJYPFcew

  7. #467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Уже не первый год прошу сделать так что-бы модули можно было конфигурировать удаленно OwenConfigurator. Настройку с таймаутом связи в конфигуратор добавили, но связь от этого не появилась. Wireshark показывает что модуль отправляет пустые пакеты в ответ. Причем пинг идет нормально, ПЛК210 без проблем программируется но вот модули МВ210 в конфигураторе не открыть.
    2021-05-30_08-43-59.png
    https://disk.yandex.ru/d/XSpce7uJYPFcew
    1. Обмен идет с мастером, пакеты в ответ ну совсем не пустые.
    2. У Вас одновременно несколько соединений открыто, зачем, не попробовать ли для тестов с одним соединением за раз?
    3. Откуда то ретрансмиты, либо ответы не доходят до получателя, либо где-то есть петля? Какова конфигурация сети? При этом наблюдаются склеивания пакетов при ретрансмите - что невозможно при аппаратной проблеме - склеить их может только мастер (стек IP мастера). Сколько ОДНОВРЕМЕННО запросов генерирует мастер к одному slave? Должен быть ТОЛЬКО ОДИН запрос, а видно что их минимум два.
    4. Связь рвёт мастер - хотя в логе есть вполне ликвидные ответы.
    5. Надо поиграться с настройками VPN - в частности периодом ретрансмита (поставить несколько секунд до первой попытки), временем жизни пакета (поставить не более заданного в мастере таймаута ожидания ответа)
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #468

    По умолчанию

    Мастер в данном случае OwenConfigurator. Вот и мне интересно почему мастер так себя ведет.
    Петля естественно есть - вы же сами предлагаете Мх210 к ПЛК210 петлей цеплять

  9. #469

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Мастер в данном случае OwenConfigurator. Вот и мне интересно почему мастер так себя ведет.
    Петля естественно есть - вы же сами предлагаете Мх210 к ПЛК210 петлей цеплять
    ПЛК210 сам определяет по STP наличие петли и 2-й конец "ставит в резерв".
    Посмотрите настройки таймаутов тоннеля.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #470

    По умолчанию

    Что-то я не знаю что такое "настройки таймаутов" в OpenVPN, подскажите что это. По вашей логике вся проблема в тоннеле. Но почему тогда пинг на тот же МВ210 нормально проходит. И более того Lectus по тому же протоколу вполне себе его опрашивает?

Страница 47 из 63 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •