Итак, сегодня мне завесить модуль не удалось 0_о. Однако я снял забавные осциллограммы, что происходит с линией, которую вы коммутируете.

Рабочее место (бухту кабеля специально кинул как можно хреновее, не заботясь о прокладывании линии):


На следующих скринах 1 В на осциллографе = 1 кВ напряжения на линии (на развязке делитель 1:1000)

Уровни пульсаций при коммутации контактора IEK КМИ-22510


4.04 кВ на линии (а по ГОСТ должно быть не больше 2 кВ)

Уровни пульсаций при коммутации контактора Schneider LC1E06


3.44 кВ на линии (а по ГОСТ должно быть не больше 2 кВ)

Небольшое реле RP-407ALTU 220VAC, 5A\250V


2.92 кВ на линии (а по ГОСТ должно быть не больше 2 кВ)

И ОН НЕ ПОВИС.... Мне пока что даже воздействие при котором он виснет показать Вам сложно.
Что уж у Вас в шкафу происходит - я вообще представить боюсь.

Итог... Прибор и так имеет ДВУХКРАТНЫЙ запас по устойчивости к воздействиям.

P.S. Свои попытки я не заканчиваю, либо пока не повешу его, либо пока оборудование для работы не заберут.