    Модуль МВ210-212 в РЭ указано что "SS/Com" объединены внутри прибора, да именно "Внутри" не в схеме прибора, а внутри, в другом руководстве у вас фигурирует термин "Выбиратор", вы там себя нормально чувствуете?
    Ладно хрен с ним вопрос собственно в чем- там же в РЭ на модуль МВ210-212 имеется странное послание с меткой "Предупреждение":- "Для одновременного подключения транзисторов типов n-p-n и p-n-p необходимо использовать разные источники питания", вопрос- каким таким образом можно подключить транзисторы разных типов к одному модулю при условии объединения "внутри прибора" потенциалов "SS"??? Или "Внутреннее объединение" к потенциалам отношения не имеет???
    Другой вопрос по схеме подключения транзисторных датчиков к модулю МВ210-214, а именно: в РЭ указано что подключить можно только NPN, т.е вход почуствует только "-", при этом схема подключения с общим "СОМ" подразумевает подачу одного потенциала на "COM" и собственно вход и мне не понятно как вы добились того, что данная схема работает только с n-p-n, вы это специально делали или случайно так вышло???

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    каким таким образом можно подключить транзисторы разных типов к одному модулю при условии объединения "внутри прибора" потенциалов "SS"???
    Этот вопрос снимается, схему набросал, увидел...видимо термин "выбиратор" повлиял на сознание и глаза запотели.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Sergey666; 09.02.2024 в 16:24.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    "Для одновременного подключения транзисторов типов n-p-n и p-n-p необходимо использовать разные источники питания"
    При этом разность потенциалов между дискретными входами будет 48в, волшебный дым ни откуда не выйдет?

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Вопрос в тему, по схемам подключения: почему у модуля дискретных вводов МВ210-214 номера входов идут не по порядку? На всех схемах (раз, два) после седьмого входа идет девятый, за ним восьмой, а потом только десятый. То есть восьмой и девятый входы поменяны местами.
    Еще раз для надежности: 1-DI1 ... 6-DI6, 7-DI7, 8-DI9, 9-DI8, 10-DI10, 11-DI11...
    То есть восьмому физическому входу соответствует DI9, а девятому физическому входу соответствует DI8.
    Почему так?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SatanaXIII Посмотреть сообщение
    Вопрос в тему, по схемам подключения: почему у модуля дискретных вводов МВ210-214 номера входов идут не по порядку? На всех схемах (раз, два) после седьмого входа идет девятый, за ним восьмой, а потом только десятый. То есть восьмой и девятый входы поменяны местами.
    Еще раз для надежности: 1-DI1 ... 6-DI6, 7-DI7, 8-DI9, 9-DI8, 10-DI10, 11-DI11...
    То есть восьмому физическому входу соответствует DI9, а девятому физическому входу соответствует DI8.
    Почему так?
    Как смогли, так и развели плату)) Переделывать не стали.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SatanaXIII Посмотреть сообщение
    Вопрос в тему, по схемам подключения: почему у модуля дискретных вводов МВ210-214 номера входов идут не по порядку? На всех схемах (раз, два) после седьмого входа идет девятый, за ним восьмой, а потом только десятый. То есть восьмой и девятый входы поменяны местами.
    Еще раз для надежности: 1-DI1 ... 6-DI6, 7-DI7, 8-DI9, 9-DI8, 10-DI10, 11-DI11...
    То есть восьмому физическому входу соответствует DI9, а девятому физическому входу соответствует DI8.
    Почему так?
    Добрый день, представленная схема верная. Входа будут отрабатывать в соответствии с подключением на данные клеммы.
    Старший инженер группы технической поддержки

Похожие темы

  1. Схемы подключения ИТП-11 к активному источнику
    от По самые по... в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2023, 18:34
  2. Ошибки схемы подключения СУНА121
    от СергейНовосиб в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2021, 03:51
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2020, 13:53
  4. Про схемы в скадах
    от Yegor в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 11:14