Страница 49 из 63 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 630

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #481

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Кувалдой можно и наковальню перегрузить. Так что RS цепочки всегда и везде!
    Инструкция МУ210-402 в части тех. характеристик гласит: ток коммутации 5 А (при напряжении не более 250 В, 50 Гц и cosφ > 0,4). И никаких упоминаний RC-цепочек.
    Коммутируемая нагрузка: в момент срабатывания катушки контактора 90 ВА (cosf=0,75), при удержании 7,5 ВА (cosf=0,3). Нагрузка используется при 220 В.
    И это мы называем кувалдой?

    И таки присоединюсь к вопросу об интеграции RC-цепочек. Цена ценой, но надёжность важнее.

  2. #482

    По умолчанию

    Основная сложность интегрирования RC в прибор - подбор номиналов. Т.к. зачастую расчёт номиналов R и С выполняется с учётом подключаемой нагрузки. Но мы так же рассматриваем данный сценарий.

    По поводу РЭ - информацию добавим в ближайшее время.

    По поводу хар-к вашей нагрузки - нужно учитывать индуктивность катушки реле. Как бы для резистивной нагрузки вообще RC не требуются.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #483
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxim_12 Посмотреть сообщение
    И таки присоединюсь к вопросу об интеграции RC-цепочек.
    Основная проблема интегрированных RC параллельно контактам - ТОК УТЕЧКИ, не всем понравится когда немного "подтекает" из сухого контакта( ну и не все сухим контактом управляют "сухим контактом" который управляет "сухим контактом" ... )!

    Цитата Сообщение от Maxim_12 Посмотреть сообщение
    Цена ценой, но надёжность важнее.
    А вот это уже на совести разработчика шкафа, тем более у многих производителей есть опциональная "нашлепка" на индуктивный элемент( т.е. они об этом в курсе)

    P.S.e.filatov, ну и в руководство надо бы все таки добавить для начинающих, чтобы прекратить эти срачи
    Последний раз редактировалось pt200; 10.06.2021 в 16:33.

  4. #484

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Будут ли в обозримом будущем RS цепочки интегрированы в модуль?
    Учитывая широкий диапазон нагрузок и типов питания (постоянка/переменка), а также напряжений это невозможно. Только снаружи
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #485

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Будут ли в обозримом будущем RS цепочки интегрированы в модуль?
    Это не корректно. Снаббер или диод должны быть подключены непосредственно и катушке, чтобы замыкать импульсные токи по минимальному контуру.

  6. #486

    По умолчанию

    e.filatov вспомнилось ещё что если MAC-уровень реализован штатными средствами STM, то в случае переполнения слотов для чтения MAC-блок контроллера будет кормить сеть FlowControl пакетами. Переполнение может случиться если основной код контроллера не разбирает слоты (завис либо не успевает). В моём случае именно завал сети FlowControl пакетами и наблюдался. Т.е. проблема может быть не только в подвисающей PHY-микросхеме. Пруф-линки из даташитов STM вот прям сразу не приведу, но что-то такое там было.

  7. #487

    По умолчанию

    Нее!
    Никаких RC-цепочек не надо внутри! А то будет как у WirenBoard (я на их форуме читал): они наставили варисторов зачем-то в модули рольставен, потом эти варисторы стало пробивать, и рольставни начали ехать куда попало. Сами.

    Мы тогда и с Солнечногорском подождём результатов опытов (а я успею другие щиты окучить по сборкам), и потестим изменения!

  8. #488

    По умолчанию

    А точно не надо? У аленбредли стоят и работают.

  9. #489
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    .... У аленбредли стоят и работают.
    А можно поподробнее( хоть 1н артикул рядового модуля с RC)
    Просто глянул, по быстрому, - вроде обычные сухие контакты( как у всех) и предупреждение( в инструкции) о внешнем шунтировании супрессором индуктивных нагрузок!

  10. #490

    По умолчанию

    1734-OW2 OW4 Внутри точно стоит RC 120 Ом + 0,022 мкФ
    1769-ow16 не точно, но очень вероятно.

    Тут скорее всего ситуация, что производитель предупреждает и рекомендует, но и сам старается подстраховать пользователя.

Страница 49 из 63 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •