Страница 57 из 63 ПерваяПервая ... 7475556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 630

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #561

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А реальных из этих 12 дай сименс 8 бит
    Ну фиг его знает, тыкая мышкой в старую 200-ку, и его модуль аналогового ввода на MAX191B, который те же 12 бит дает, шум был в пределах 2 разрядов, чаще 1. Есть подозрение что используют некое усреднение, но сигнал исправно ловится.

  2. #562

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Ну фиг его знает, тыкая мышкой в старую 200-ку, и его модуль аналогового ввода на MAX191B, который те же 12 бит дает, шум был в пределах 2 разрядов, чаще 1. Есть подозрение что используют некое усреднение, но сигнал исправно ловится.
    Ну шум то Вы смотрели в одной точке. В одном моменте. Без помех. Те же 7792 гасят 50 Гц на 80 Дб.

    А еще есть нелинейность диапазона.
    Поэтому эти быстрые АЦП якобы 12 бит можно для крутилки какой использовать, или NTC термистора. А 50-омный терморезистор подключить или на 4-20мА получить класс 0.1 уже никак.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #563

    По умолчанию

    Ну OK. И что? Быстрее же они от этого не работают. Вы же не забыли с чего это началось? Изначальный вопрос был по сути о том, почему мы незначительно выигрываем в точности но СИЛЬНО проигрываем в быстродействии.

  4. #564

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Ну OK. И что? Быстрее же они от этого не работают. Вы же не забыли с чего это началось? Изначальный вопрос был по сути о том, почему мы незначительно выигрываем в точности но СИЛЬНО проигрываем в быстродействии.
    Незначительно??? Ну если Вам класс измерителя в 2% достаточен - то пользуйтесь быстрыми. Но на термопаре это означает погрешность 14 градусов. А на термосопротивлении еще больше!
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #565
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста: скоро стартуют продажи аналогов модуля МУ210-410 с 16-ю каналами дискретного вывода, это модуль МУ210-412. А будут ли аналоги модуля МУ210-411 на 24 выхода?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  6. #566

    По умолчанию

    МУ210-412 имеет 24 выхода и является прямым аналогом МУ210-411.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  7. #567
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Это хорошо, значит в письме ошибка:

    В связи с выше изложенным компания ОВЕН приостановила выпуск приборов:
    МУ210-501, МУ210-410/411
    Модули ввода-вывода:
    − МУ210-502 будет выпущен в III кв. 2022г. для замены МУ210-501
    − МУ210-412 будет выпущен в III кв. 2022г. для замены МУ210-410
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  8. #568

    По умолчанию

    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с подключением модуля входов МВ 210-214. Первый раз с ними столкнулся и сразу проблемы. Подключили мы несколько модулей по схеме с транзисторными ключами
    2022-12-03_18-48-48.png
    Такая схема приведена в руководстве и на самом модуле. К этому модулю можно подключать ещё и входы типа "сухой контакт". Ну мы посадили 0 от блока питания на СОМы модуля, на входы приходит +24 с датчиков. В итоге при подаче напряжения пару модулей просто сгорело видимо (но ни дыма ни запаха не было), на остальных модулях входы загорелись раз и навсегда - лампы входов горят при полностью снятой клеммной колодке. То есть модули остались рабочими, опрашиваются контроллером, но входы постоянно горят без какого либо внешнего подключения. 2 модуля не включаются при подаче питания, но на одном из них входы загораются, также при снятой колодке. Так как же их можно подключить, только "сухие контакты"? Почему тогда на модуле приведена схема с внешним питанием?
    изображение_viber_2022-12-03_19-04-39-838.jpg

  9. #569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TimoshkaBY Посмотреть сообщение
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с подключением модуля входов МВ 210-214. Первый раз с ними столкнулся и сразу проблемы. Подключили мы несколько модулей по схеме с транзисторными ключами
    2022-12-03_18-48-48.png
    Такая схема приведена в руководстве и на самом модуле. К этому модулю можно подключать ещё и входы типа "сухой контакт". Ну мы посадили 0 от блока питания на СОМы модуля, на входы приходит +24 с датчиков. В итоге при подаче напряжения пару модулей просто сгорело видимо (но ни дыма ни запаха не было), на остальных модулях входы загорелись раз и навсегда - лампы входов горят при полностью снятой клеммной колодке. То есть модули остались рабочими, опрашиваются контроллером, но входы постоянно горят без какого либо внешнего подключения. 2 модуля не включаются при подаче питания, но на одном из них входы загораются, также при снятой колодке. Так как же их можно подключить, только "сухие контакты"? Почему тогда на модуле приведена схема с внешним питанием?
    изображение_viber_2022-12-03_19-04-39-838.jpg
    Если БП на 24 В, то входы при всем желании спалить не получится.

  10. #570

    По умолчанию

    Да, на всех модулях приходит 24В на клеммники, перепроверли. Не знаю сгорели входы или нет, но лампы постоянно горят независимо от наличия сигнала на входе

Страница 57 из 63 ПерваяПервая ... 7475556575859 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •