Показано с 1 по 10 из 630

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    1. Скорее всего вы подключились по USB без внешнего питания 24 В.
    2. Поле "Статус подключения к OwenCloud" отображает статус. Сам пароль задается кнопкой "Установить пароль" на панели инструментов конфигуратора:
    password.png
    1. Нет, было питание на модуле.
    Сейчас подключил датчик к ТРМ и он показывает температуру только в режиме термопары. А, если выбрать в LuIn-In.t r.385, что соответствует Screenshot_36.jpg ТРМ показывает ошибку Err.5
    Блин, забыл, что после сборщиков Овен, надо все гайки протягивать! Заработало на ТРМе. Сейчас на модуле попробую.
    UPD. Работает. Screenshot_37.jpg

    UPD2. В облако тоже шлет. Все ОК! Только очень много галочек пришлось снимать с параметров в Облаке.
    Screenshot_39.jpg
    а) Параметр Статус прибора можно как-то использовать?
    б) Ошибка 13 говорит об обрыве датчика?
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 19.04.2019 в 15:55.

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •