Цитата Сообщение от Nikolay.L Посмотреть сообщение
Ещё такой вопрос:
Мы занимаемся автоматизацией на базе пневматических систем. Как правило на одном пневмоцилиндре расположены 2 геркона (начальное и конечное положение). Пневмоцилиндр управляется пневмораспределителем. Подавая сигнал получаем движение в одну сторону, снимая сигнал получаем возврат в исходную позицию. В связи с чем на 1 выход требуется 2 входа. Управление пневмораспределителем требует 24В и порядка 1-3Вт. Хотелось бы видеть комбинированные модули с соотношением 1 транзисторный выход на 2 входа (например 6out-12in). Планируется что нибудь подобное?
Пока такой модификации в планах нет. Мы рассмотрим вариант комбинированного исполнения с транзисторными выходами.