  1. #171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVAN1lev Посмотреть сообщение
    Доброго дня подскажите пожалуйста у меня контроллер ПЛК110-60 и модуль МУ210-403 а в конфигураторе есть только МУ210-401 как добавить МУ210-403?
    Добрый день.
    Пока в конфигурации модули 402 и 403 отсутствуют. Будут добавлены ориентировочно к концу года. Пока можно добавлять данный модуль через Universal Modbus Device.
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 15.10.2019 в 10:30.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  2. #172

    По умолчанию

    Доброво дня!
    Подскажите пожалуйста а писать то же в регистр 470?

  3. #173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVAN1lev Посмотреть сообщение
    Доброво дня!
    Подскажите пожалуйста а писать то же в регистр 470?
    Здравствуйте!
    Тип доступа 470 регистра - чтение и запись (информация есть в руководстве по эксплуатации).
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #174

    По умолчанию

    Доброво дня, подскажите пожалуйста что я делаю не так
    16.jpg14.jpg12.jpg
    Сильно не ругайтесь, я в программировании новичек

  5. #175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVAN1lev Посмотреть сообщение
    Доброво дня, подскажите пожалуйста что я делаю не так
    16.jpg14.jpg12.jpg
    Сильно не ругайтесь, я в программировании новичек
    Здравствуйте.
    Какой модуль подключаете?
    Какие сетевые настройки ПЛК?

    Рекомендую ознакомиться с документацией Мх210. Примеры настройки обмена
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  6. #176

    По умолчанию

    Доброго дня
    Подключаю модуль МУ210-403 мигает лампочка обмена по сети и красная лампочка ошибки
    При подключении модуля МК210-312 с теми же настройками все нормально работает

  7. #177

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVAN1lev Посмотреть сообщение
    Доброго дня
    Подключаю модуль МУ210-403 мигает лампочка обмена по сети и красная лампочка ошибки
    При подключении модуля МК210-312 с теми же настройками все нормально работает
    Формат UINT32 на 403. В Codesys выберите 32bit output module.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  8. #178

    По умолчанию

    огромное спасибо! заработало!

  9. #179

    По умолчанию

    Пожелание/идея. Очень не хватает в линейке источнике бесперебойного питания с встроенным аккумулятором (чтоб не покупать отдельно АКБ).
    Важно чтоб блок диагностировался по Ethernet, имел возможность самоотключения при низком заряде АКБ и самозапуском при наличии внешнего питания.
    С функцией стабилизации внешнего питания. Корпус формфактора как у МЭ210
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  10. #180

    По умолчанию

    Слишком мал рынок таких ИБП.
    Много раз просил одного из ведущих российских производителей ИБП выпустить подобное, так и не получил.
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 28.10.2019 в 14:30.

Страница 18 из 63 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •