Хотите еще раз на те же грабли?
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17695&page=3
Нормальную тему ОВЕНовцы похоронили, заодно растоптав доверие своих потребителей.
Хотите еще раз на те же грабли?
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17695&page=3
Нормальную тему ОВЕНовцы похоронили, заодно растоптав доверие своих потребителей.
Последний раз редактировалось Santi; 11.09.2020 в 20:48.
Тензометрия - вопрос не такой узкий как pH, да и менее сложный. Аппаратно, если поставить нормальные тензо-АЦП в существующий аналоговый МВ210 + софтик, то без особых проблем можно работать.
Добрый день, а есть мануал как подключить и настроить датчики Pt100\Pt1000 к модулю МВ210-101?
Добрый день.
Подключить
123.jpg
Настроить - раздел 6.5 руководства по эксплуатации https://owen.ru/uploads/223/re_mv210...-23540-2.1.pdf
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
спасибо, жальчто в мануале нет про подключение именно pt1000
вроде бы подключил ко входу 3х проводной pt1000
выбрал тип ТСП1000П (Pt 1000) W100 = 1.385
остальные параметры не менял.
в результате выдает Measured value is too low
Включите режим "Резистивный датчик 2 кОм". Параметру AIN.H присвойте 2000, AIN.L - 0. В регистре значения соответствующего канала вы увидите значение сопротивления датчика. При 20 градусах в помещении вы должны увидеть 1078 Ом. Если вы видите другое значение - либо неправильное подключение, либо другая характеристика, либо неисправный вход
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Добрый день!
OWEN CONFIGURATOR 1.19.108
Почему может возникать ситуация, при которой кнопка - перезагрузить и обновить устройство, неактивны? Или же нажимаешь обновить, но ничего не происходит, окно с выбором обновления не открывается .
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen