Страница 3 из 63 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 630

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #21

    По умолчанию

    Да, тоже вопрос по часам. Можно ли на них положиться для энергонезависимого системного времени, или они затачивались под внутренние нужды модуля?

  2. #22

    По умолчанию

    Здравствуйте, Zecher. Спасибо за участие бета-тестировании и за Ваш отзыв.

    1) для надёжности, разъём программирования лучше сделать USB B, или хотя бы miniUSB
    Почему решение с microUSB Вам кажется не надежным? Такой кабель есть у многих владельцев android-устройств и его достаточно легко найти в любом магазине мобильных устройств.


    2) нет поддержки ABZ энкодеров.
    Верно, только AB. Поддержка ABZ заложена в ПЛК210.


    3) про часы: с завода модуль ругается на батарейку RTC, аварию которых нельзя отключить, а противное мигание аварии раздражает. Если здесь такие же "крутые" RTC, как на ПЛК304, то смысла в них вообще нет. Замена батарейки крайне неудобна, с учётом её быстрой разрядки.
    Вы уверены, что индикация показывает именно разрядку батареи, а не переход в безопасное состояние из-за отсутствия запросов от мастера сети? Индикатор мигает один раз в три секунды или два раза в секунду?
    В модулях часы реального времени используются только для записи в архив и заявленное время работы часов от одной батарейки - 6 лет.


    4) конфигуратор: неудобное отслеживание входов. Нужно сделать в виде картинки лицевой части устройства со светодиодами для дискретных устройств и цифрами для аналоговых без необходимости заходить в режим "Отслеживания параметров", то есть онлайн.
    На данный момент менять отслеживание входов не планируется.

    5) есть сомнения в качестве охлаждения модуля.
    Модуль рассчитан на продолжительную работу при температуре окружающей среды +55 градусов, и мы гарантируем, что при такой температуре модули будут функционировать в полном объеме.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2013
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Почему решение с microUSB Вам кажется не надежным? Такой кабель есть у многих владельцев android-устройств и его достаточно легко найти в любом магазине мобильных устройств.
    Дело не в сложности найти кабель, а в механической прочности. В основном я использую кабель USB B и Ethernet RJ45.

    Вы уверены, что индикация показывает именно разрядку батареи, а не переход в безопасное состояние из-за отсутствия запросов от мастера сети? Индикатор мигает один раз в три секунды или два раза в секунду?
    В модулях часы реального времени используются только для записи в архив и заявленное время работы часов от одной батарейки - 6 лет.
    Действительно, мой косяк. Сомнительная необходимость в данных часах, но раз уж есть, пусть будут. А можно было упростить и удешевить.

    Про аналоговые модули с независимыми входами что скажете?

    С нетерпением жду ПЛК210!

  4. #24

    По умолчанию

    Почти все телефоны используют микро-USB, регулярно через него заражаются - проблем нет. А тут вобщем вспомогательный разъем, который часто вообще не будет использоваться за весь срок службы.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Почему решение с microUSB Вам кажется не надежным?
    Потому что в этом случае разъем должен быть цельнолитым чугунным.

    И на счет высокоскоростных счетчиков - есть ли необходимость высокоскоростной счет делать вне ПЛК? Задержки передачи (пинги) и обрывы связи могут сказаться на высокоскоростных задачах.

    Будет ли возможность писать свои алгоритмы высокоскоростной обработки, подобно тому как это имеется в ПЛК110.М2?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 01.02.2018 в 08:42.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zecher Посмотреть сообщение
    Действительно, мой косяк. Сомнительная необходимость в данных часах, но раз уж есть, пусть будут. А можно было упростить и удешевить.
    Внутри модуля есть flash память, куда модуль архивирует данные. Информацию о времени модуль берёт как раз из часов. Если часов не будет, то внутри архива не будет меток времени.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Будет ли возможность писать свои алгоритмы высокоскоростной обработки, подобно тому как это имеется в ПЛК110.М2?
    В наших планах стоит задача предоставить набор функций и готовых блоков под ПЛК210 для написания программ для быстрых входов/выходов, механизм загрузки кода для желающих.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2013
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Внутри модуля есть flash память, куда модуль архивирует данные. Информацию о времени модуль берёт как раз из часов. Если часов не будет, то внутри архива не будет меток времени.
    Это понятно, не вижу смысла в архиве в принципе.

  9. #29

    По умолчанию

    Список модулей Mx210, которые сейчас находятся в разработке

    23ADD22C-F31D-47F3-B96B-A3DFFEEC785D.jpeg

  10. #30

    По умолчанию

    Подскажите как в модуле МУ210-401 организована генерация ШИМ сигнала. Только средствами реле или же за ними что-то еще стоит? Если это организовано только средствами реле, то на сколько хватит их ресурса?
    Хотелось организовать управление нагрузкой (пусть будет регулировка яркости светодиодов). Или лучше для этой задачи использовать МУ210-410?

Страница 3 из 63 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •