Например МК210-302:
Входы читаем 0х33 понятно,
Выходы... 0х132? тип данных не указан?
0х1D4? а, нет, это состояние
0х1D6? вот, вроде оно)))
Например МК210-302:
Входы читаем 0х33 понятно,
Выходы... 0х132? тип данных не указан?
0х1D4? а, нет, это состояние
0х1D6? вот, вроде оно)))
Спасибо, в РЭ поправим. Кроме таблицы в РЭ, доступные по Modbus регистры можно посмотреть в конфигураторе. Для этого на панели предусмотрена специальная кнопка на панели "Параметры устройства".
Работа с битовой маской выходов в новых модулях разделена на регистр состояния и регистр установки. От того и 2 регистра.
Какой нибудь из "кольцевых" протоколов предусмотрен?
А почему нет модификаций с транзисторным выходом, а только реле?
Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
Имеется МВ210-202
Замечания:
1) для надёжности, разъём программирования лучше сделать USB B, или хотя бы miniUSB
2) нет поддержки ABZ энкодеров.
3) про часы: с завода модуль ругается на батарейку RTC, аварию которых нельзя отключить, а противное мигание аварии раздражает. Если здесь такие же "крутые" RTC, как на ПЛК304, то смысла в них вообще нет. Замена батарейки крайне неудобна, с учётом её быстрой разрядки.
4) конфигуратор: неудобное отслеживание входов. Нужно сделать в виде картинки лицевой части устройства со светодиодами для дискретных устройств и цифрами для аналоговых без необходимости заходить в режим "Отслеживания параметров", то есть онлайн.
5) есть сомнения в качестве охлаждения модуля.
Пожелания:
Надеюсь на появление аналоговых входных модулей с независимыми дифференциальными каналами типа NX-AD4204