Страница 59 из 63 ПерваяПервая ... 9495758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 630

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #581

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    А что мешало овеновцам последовательно на каждый вход поставить копеечный диод(минусом к клемме) и тогда хоть обподавайся внешнее питание на вход?
    Если последовательно входу поставить диод (минусом к клемме), то вход никогда не сработает. На клемму DI относительно клеммы COM приходит "+".

    Зачем вообще было делать блок МВ210-214, достаточно и одного блока МВ210-212.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.12.2022 в 12:45.

  2. #582
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если последовательно входу поставить диод (минусом к клемме), то вход никогда не сработает. На клемму DI относительно клеммы COM приходит "+".
    Зачем вообще было делать блок МВ210-214, достаточно и одного блока МВ210-212.
    минусом к клемме внутри прибора(т.е не препятствует выткеканию тока от внутреннего источника через подтяжку, но блокирует затекание от внешнего).
    P.S. если городим сами, то: + к клемме , - к датчику. Но это бестолково: сам пользователь защищает модуль от своих ошибок . Диоды должны быть внутри, как "защита от дурака", по этому я и упомянул овеновцев, а не пользователя.

  3. #583

    По умолчанию

    Вопрос по Мв210-101. А можно ли задать настройки всех 8 каналов одним запросом?
    На данный момент приходится делать 8 запросов на запись регистров 4100-4113, 4116-4129 и т.д. ввиду того, что между этими группами регистров есть пробелы в 2 регистра.
    Можно ли в неописанные в документации регистры, например 4114-4115, записывать нули?

  4. #584

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tacio Посмотреть сообщение
    Вопрос по Мв210-101. А можно ли задать настройки всех 8 каналов одним запросом?
    На данный момент приходится делать 8 запросов на запись регистров 4100-4113, 4116-4129 и т.д. ввиду того, что между этими группами регистров есть пробелы в 2 регистра.
    Можно ли в неописанные в документации регистры, например 4114-4115, записывать нули?
    Проверить было бы быстрее, чем писать сюда, прочитайте эти регистры 4114-4115, если в них 0, то и пишите туда 0.

  5. #585

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проверить было бы быстрее, чем писать сюда, прочитайте эти регистры 4114-4115, если в них 0, то и пишите туда 0.
    А где гарантия, что внутренняя логика контроллера не использует эти регистры и значение в них никогда не меняется?

  6. #586
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2018
    Адрес
    Алтай - Сахалин
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502. В технических характеристиках ни в документации ни на сайте не нашел. Потестировал у себя - на вид больше секунды, это нормально для него или копать в сторону связи.
    Управляю ПЛК160 по ModbusTCP, время обновления 10мс, ошибок связи нет.
    Для текущей задачи в притык хватает, но думал использовать как разветвитель токовых сигналов датчиков в качестве расширения аналоговых выходов для ПЛК160 - у которого минимальное время обнавления указано в 100мс. А тут такое.... ((

  7. #587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502. В технических характеристиках ни в документации ни на сайте не нашел. Потестировал у себя - на вид больше секунды, это нормально для него или копать в сторону связи.
    Управляю ПЛК160 по ModbusTCP, время обновления 10мс, ошибок связи нет.
    Для текущей задачи в притык хватает, но думал использовать как разветвитель токовых сигналов датчиков в качестве расширения аналоговых выходов для ПЛК160 - у которого минимальное время обнавления указано в 100мс. А тут такое.... ((
    Возможно проблема в том, что запись в выходные регистры модуля идёт по одному (по-моему, групповые запросы не поддерживаются).
    Попробуйте использовать только 1 канал (остальные убрать из конфигурации) - уменьшится время реакции?

  8. #588

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502. В технических характеристиках ни в документации ни на сайте не нашел. Потестировал у себя - на вид больше секунды, это нормально для него или копать в сторону связи.
    Управляю ПЛК160 по ModbusTCP, время обновления 10мс, ошибок связи нет.
    Для текущей задачи в притык хватает, но думал использовать как разветвитель токовых сигналов датчиков в качестве расширения аналоговых выходов для ПЛК160 - у которого минимальное время обнавления указано в 100мс. А тут такое.... ((
    Для однотипных регистров идущих по порядку, в ПЛК1хх, можно использовать STRING, для групповых запросов, ответов. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    А вообще ТСР ни разу не быстрее RS485.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2023 в 10:38.

  9. #589

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502.
    Здравствуйте!
    В МУ210-502 минимальный период обновления выходов - 200 мс. Информацию в РЭ добавим, спасибо.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  10. #590
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2018
    Адрес
    Алтай - Сахалин
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    День добрый. Ну в общем то да - дело в обмене. Оставил один канал и стало соответствовать заявленным 200мс. Но как-то я не готов к тому что обмен 6 словами условно происходит за время больше секунды и это я статус не опрашиваю. Период обмена установлен 100мс, повторы в 0, задержка 10мс, ошибок по этому интерфейсу в мониторинге ПЛК -0, запись пробовал и 06 и 10 функцией работают обе, но как фактически запросы идут нечем посмотреть - судя по времени вероятно всетаки отдельными запросами. Получаеться обмен медленее ЦАП работает, хотя казалось бы...

    Возможно у кого есть на руках такой модуль и есть возможность поэксперементировать.

    Спасибо за содействие всем)

Страница 59 из 63 ПерваяПервая ... 9495758596061 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18