Страница 61 из 63 ПерваяПервая ... 11515960616263 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 630

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #601
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Модуль МВ210-101.
    Получится ли подключить к нему вакуумметр с выходом 0...10В? Раньше ведь этот стандарт поддерживался аналоговыми входами ОВЕН, а сегодня с удивлением его не обнаружил(((
    Нашел только -1...+1В

  2. #602

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Модуль МВ210-101.
    Получится ли подключить к нему вакуумметр с выходом 0...10В? Раньше ведь этот стандарт поддерживался аналоговыми входами ОВЕН, а сегодня с удивлением его не обнаружил(((
    Нашел только -1...+1В
    В принципе подключить можно через делитель 1 /10, остальное в программе.

  3. #603
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В принципе подключить можно через делитель 1 /10, остальное в программе.
    Конечно можно. Но ведь это стандарт "0...10В". Огромное количество датчиков с такими выходами. Да и любая ПР-ка с аналоговым входом это может.

  4. #604
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    Ворон226 вам надо было другой модуль приобретать, проверьте, возможно это как с 8АС и 8А, один может 0-10В, а другой нет.

    МВ210-102 - что и требовалось...

  5. #605
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2019
    Адрес
    Солнечногорск МО
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ворон226 вам надо было другой модуль приобретать, проверьте, возможно это как с 8АС и 8А, один может 0-10В, а другой нет.

    МВ210-102 - что и требовалось...
    Хм... А датчики температуры??? Т.е. для датчиков температуры МВ210-101, а для вакуумметров - МВ210-102? Но ведь и МВ210-101 измеряет и 0...20мА, и -50...+50мВ, и -1...+1В и многое другое, а вот 0...10В не нахожу...

  6. #606

    По умолчанию

    Скажем так, Овен всегда плохо работал с сигналом 0..10В. даже через делитель, там получается большая погрешность из-за входного сопротивления модуля.
    Купите модуль другого производителя.

  7. #607
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    8АС вполне нормально работает с 0-10В, думаю 210-102 будет не хуже.

    Ворон226, примите это как данность, что у Овен так. А то вы вообще хотите полную универсальность. А датчики температуры можно было брать с НПТ в 4-20мА и так же подключать к 210-102

  8. #608

    По умолчанию

    Ребят у модуля mb210-214 точно 51 регистр для связи с пр103 чтобы считать входы ? никак не получается вынуть любой бит . Уже все перепробовал , может голова уже не свежая .. Другие модули подключаются
    Изображения Изображения

  9. #609
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shmnpay Посмотреть сообщение
    Ребят у модуля mb210-214 точно 51 регистр для связи с пр103 чтобы считать входы ? никак не получается вынуть любой бит . Уже все перепробовал , может голова уже не свежая .. Другие модули подключаются
    Может для 32 входов(бит) два регистра надо читать? Регистры же 16 битные!
    Связь то хоть есть, в смысле другие регистры читаются?

    МВ210-214.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.10.2023 в 01:00.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #610

    По умолчанию

    Пробовал вытянуть другой регистр , похоже связи нет. Моргает красным светодиод восклицательный на модуле . Странно , что три модуля mb210-101 имеют связь , а этот отказывается . Вроде же там сложно ошибиться в подключении связи . Светодиод пропадает если сделать чтение модуля в конфигураторе . Я думал , что ошибался в вытасивании битов . Я же из 51 регистра вытаскиваю 0 , это первых вход - реакции 0 . Попробую с чистого проекта наладить связь . Спасибо за отклик )

Страница 61 из 63 ПерваяПервая ... 11515960616263 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •