минусом к клемме внутри прибора(т.е не препятствует выткеканию тока от внутреннего источника через подтяжку, но блокирует затекание от внешнего).
P.S. если городим сами, то: + к клемме , - к датчику. Но это бестолково: сам пользователь защищает модуль от своих ошибок . Диоды должны быть внутри, как "защита от дурака", по этому я и упомянул овеновцев, а не пользователя.
Вопрос по Мв210-101. А можно ли задать настройки всех 8 каналов одним запросом?
На данный момент приходится делать 8 запросов на запись регистров 4100-4113, 4116-4129 и т.д. ввиду того, что между этими группами регистров есть пробелы в 2 регистра.
Можно ли в неописанные в документации регистры, например 4114-4115, записывать нули?
Добрый день. Подскажите пожалуйста какое минимальное время обновления выходов у модуля МУ210-502. В технических характеристиках ни в документации ни на сайте не нашел. Потестировал у себя - на вид больше секунды, это нормально для него или копать в сторону связи.
Управляю ПЛК160 по ModbusTCP, время обновления 10мс, ошибок связи нет.
Для текущей задачи в притык хватает, но думал использовать как разветвитель токовых сигналов датчиков в качестве расширения аналоговых выходов для ПЛК160 - у которого минимальное время обнавления указано в 100мс. А тут такое.... ((
Для однотипных регистров идущих по порядку, в ПЛК1хх, можно использовать STRING, для групповых запросов, ответов. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
А вообще ТСР ни разу не быстрее RS485.
Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2023 в 10:38.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
День добрый. Ну в общем то да - дело в обмене. Оставил один канал и стало соответствовать заявленным 200мс. Но как-то я не готов к тому что обмен 6 словами условно происходит за время больше секунды и это я статус не опрашиваю. Период обмена установлен 100мс, повторы в 0, задержка 10мс, ошибок по этому интерфейсу в мониторинге ПЛК -0, запись пробовал и 06 и 10 функцией работают обе, но как фактически запросы идут нечем посмотреть - судя по времени вероятно всетаки отдельными запросами. Получаеться обмен медленее ЦАП работает, хотя казалось бы...
Возможно у кого есть на руках такой модуль и есть возможность поэксперементировать.
Спасибо за содействие всем)