Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TimoshkaBY Посмотреть сообщение
    Да, на всех модулях приходит 24В на клеммники, перепроверли. Не знаю сгорели входы или нет, но лампы постоянно горят независимо от наличия сигнала на входе
    Конфигуратор подключал ? Может режим не тот что надо задан.
    Последний раз редактировалось IVM; 04.12.2022 в 14:30.

  2. #572

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Конфигуратор подключал ? Может режим не тот что надо задан.
    В конфигураторе можно настроить только фильтр дребезга контактов и сбросить счетчик, никаких доп режимов нет

  3. #573

    По умолчанию

    Тут конечно мы просчитались при заказе, не обратили внимания что прибор поддерживает исключительно схему подключения NPN либо "сухой контакт". Но то что весь прибор за 20К сгорает при неправильном подключении датчика 24В это ненормально. Стоят какие диоды на входе вроде, они сгорели и весь прибор вместе с ними. Желания приобретать модули ОВЕН как-то поубавилось - огромные, дорогие, срок изготовления 2 месяца и защиты на входе никакой.

  4. #574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TimoshkaBY Посмотреть сообщение
    Тут конечно мы просчитались при заказе, не обратили внимания что прибор поддерживает исключительно схему подключения NPN либо "сухой контакт". Но то что весь прибор за 20К сгорает при неправильном подключении датчика 24В это ненормально. Стоят какие диоды на входе вроде, они сгорели и весь прибор вместе с ними. Желания приобретать модули ОВЕН как-то поубавилось - огромные, дорогие, срок изготовления 2 месяца и защиты на входе никакой.
    Как они могли сгореть. Либо что-то не так делаете, либо модули неисправны. В сервис отправьте и все проясниться.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.12.2022 в 13:08.

  5. #575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Как они могли сгореть. Либо что-то не так делаете, либо модули неисправны. В сервис отправьте р все проясниться.
    Ну вот смотрите эти фото. Есть 2 модуля, один остался рабочим - горит питание и есть опрос по сети, но постоянно горит половина входов и не меняют свое состояние. На втором модуле не горит питание и нет связи и тоже горит пару входов. Входы горят судя по всему те, на которые пришло +24 при подаче питания. На стенде проводили опыт чтобы исключить влияние шкафа - подключили 1 датчик к пустому модулю, вход сразу сгорел, постоянно горит. Что самое интересное, если поменять правую плату на которой 22 входа на модулях местами, горят те же входы. То есть сгорает что-то на самой процессорной левой плате при подаче +24 помимо диодов на плате входов.


  6. #576

    По умолчанию

    У меня такое подозрения, что была использована не та схема подключения. Если использовали по ошибке схему, которая приведена во вложении, то действительно могло что-то выгореть. Дело в том, что дискретные входы МВ210-214 питаются от внутреннего источника и на них нельзя подавать 24 В. Если что-то выгорело и на процессорной плате, то возникает вопрос: имеют ли дискретные входы МВ210-214 гальваническую изоляцию от внешних цепей. В РЭ про это ничего не сказано.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 07.12.2022 в 15:26.

  7. #577

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У меня такое подозрения, что была использована не та схема подключения. Если использовали по ошибке схему, которая приведена во вложении, то действительно могло что-то выгореть. Дело в том, что дискретные входы МВ210-214 питаются от внутреннего источника и на них нельзя подавать 24 В.
    Да, как я писал выше были ошибочно подобраны не те модули и на входы попало 24В. Странно что защиты нет, либо есть но она не работает.

  8. #578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TimoshkaBY Посмотреть сообщение
    Да, как я писал выше были ошибочно подобраны не те модули и на входы попало 24В. Странно что защиты нет, либо есть но она не работает.
    Все ясно, вы сами виноваты. Модули надо отправлять в ремонт.

    Надо было брать МВ210-212, а не МВ210-214.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.12.2022 в 16:34.

  9. #579

    По умолчанию

    Техподдержка ОВЕН ответила, что гальванической изоляции у МВ210-214 нет. Вероятно у МВ210-212 то же нет. У этих модулей на плате стоит микроконтроллер (МК). Неужели разработчики ОВЕН не понимают, что у МК из за наводок на длинных линиях может поехать кукуха.

    У модулей дискретного ввода линейки Мх110 гальваническая изоляция есть.

  10. #580
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Все ясно, вы сами виноваты. Модули надо отправлять в ремонт.
    Надо было брать МВ210-212, а не МВ210-214.
    А что мешало овеновцам последовательно на каждый вход поставить копеечный диод(минусом к клемме) и тогда хоть обподавайся внешнее питание на вход?

Страница 58 из 63 ПерваяПервая ... 8485657585960 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53