Страница 50 из 50 ПерваяПервая ... 40484950
Показано с 491 по 498 из 498

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Будут ли в обозримом будущем RS цепочки интегрированы в модуль?
    Это не корректно. Снаббер или диод должны быть подключены непосредственно и катушке, чтобы замыкать импульсные токи по минимальному контуру.

  2. #492

    По умолчанию

    e.filatov вспомнилось ещё что если MAC-уровень реализован штатными средствами STM, то в случае переполнения слотов для чтения MAC-блок контроллера будет кормить сеть FlowControl пакетами. Переполнение может случиться если основной код контроллера не разбирает слоты (завис либо не успевает). В моём случае именно завал сети FlowControl пакетами и наблюдался. Т.е. проблема может быть не только в подвисающей PHY-микросхеме. Пруф-линки из даташитов STM вот прям сразу не приведу, но что-то такое там было.

  3. #493

    По умолчанию

    Нее!
    Никаких RC-цепочек не надо внутри! А то будет как у WirenBoard (я на их форуме читал): они наставили варисторов зачем-то в модули рольставен, потом эти варисторы стало пробивать, и рольставни начали ехать куда попало. Сами.

    Мы тогда и с Солнечногорском подождём результатов опытов (а я успею другие щиты окучить по сборкам), и потестим изменения!

  4. #494

    По умолчанию

    А точно не надо? У аленбредли стоят и работают.

  5. #495
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    .... У аленбредли стоят и работают.
    А можно поподробнее( хоть 1н артикул рядового модуля с RC)
    Просто глянул, по быстрому, - вроде обычные сухие контакты( как у всех) и предупреждение( в инструкции) о внешнем шунтировании супрессором индуктивных нагрузок!

  6. #496

    По умолчанию

    1734-OW2 OW4 Внутри точно стоит RC 120 Ом + 0,022 мкФ
    1769-ow16 не точно, но очень вероятно.

    Тут скорее всего ситуация, что производитель предупреждает и рекомендует, но и сам старается подстраховать пользователя.

  7. #497
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    1734-OW2 OW4 Внутри точно стоит RC 120 Ом + 0,022 мкФ....
    Они ? https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1734-in055_-en-e.pdf
    Не увидел упоминая про встроенные RC, только про то что внешние надо ставить

    Хотя обнаружился такой интересный пункт! :
    Off-state leakage current, max 1.2 mA @ 240V AC, and bleed resistor through snubber circuit

    А не получиться ли так, например, что индикаторные светодиоды( на переменке) будут "зимой и летом одним цветом"?!
    А все ли маломощные релюшки отпустят якорь при таком токе?
    А хватит ли этих цепей, чтобы придавить импульс от катушки ХХХ( а то и утечка есть и помеху не давят( сплошные плюсы ))?

  8. #498

    По умолчанию

    Как и говорил, даже если нет в инструкции, внутри они точно установлены, ибо плата прямо перед глазами лежит.
    На счет утечек:
    У разных светодиодных ламп засветок замечено не было.
    Про реле, это надо найти реле с мощностью катушки по переменке меньше 0,7Вт. С ходу таких найти не удалось.
    Насчет помехи, ахз, но оно (о чудо) работает и глючить не собирается. Наверное же их не с пустого места ставят.
    Но вам же все равно, вы "плюсы" ищите...

Страница 50 из 50 ПерваяПервая ... 40484950

Похожие темы

  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 07:50
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •