    По умолчанию

    Прошло 8 дней после обновления МУ210-402 до прошивки v1.0. Это примерно 400 коммутаций напряжения 220 В на порту №1 (к модулю подключен контактор, запускающий оборудование). Модуль опять завис, но на этот раз в сеть он уже ничего не вещал. На всякий случай прикладываю логи WireShark, но там ничего интересного нет.
    Сеть через себя модуль не передаёт (по схеме "ПК <-> МУ210-402 <-> другой_модуль"), но в качестве оконечного устройства никому в сети не мешает (по схеме "ПК <-> другой_модуль <-> МУ210-402").
    Вложения Вложения

  2. #472

    По умолчанию Нет связи с OwenConfigurator через OpenVPN

    Уже не первый год прошу сделать так что-бы модули можно было конфигурировать удаленно OwenConfigurator. Настройку с таймаутом связи в конфигуратор добавили, но связь от этого не появилась. Wireshark показывает что модуль отправляет пустые пакеты в ответ. Причем пинг идет нормально, ПЛК210 без проблем программируется но вот модули МВ210 в конфигураторе не открыть.
    2021-05-30_08-43-59.png
    https://disk.yandex.ru/d/XSpce7uJYPFcew

  3. #473

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Уже не первый год прошу сделать так что-бы модули можно было конфигурировать удаленно OwenConfigurator. Настройку с таймаутом связи в конфигуратор добавили, но связь от этого не появилась. Wireshark показывает что модуль отправляет пустые пакеты в ответ. Причем пинг идет нормально, ПЛК210 без проблем программируется но вот модули МВ210 в конфигураторе не открыть.
    2021-05-30_08-43-59.png
    https://disk.yandex.ru/d/XSpce7uJYPFcew
    1. Обмен идет с мастером, пакеты в ответ ну совсем не пустые.
    2. У Вас одновременно несколько соединений открыто, зачем, не попробовать ли для тестов с одним соединением за раз?
    3. Откуда то ретрансмиты, либо ответы не доходят до получателя, либо где-то есть петля? Какова конфигурация сети? При этом наблюдаются склеивания пакетов при ретрансмите - что невозможно при аппаратной проблеме - склеить их может только мастер (стек IP мастера). Сколько ОДНОВРЕМЕННО запросов генерирует мастер к одному slave? Должен быть ТОЛЬКО ОДИН запрос, а видно что их минимум два.
    4. Связь рвёт мастер - хотя в логе есть вполне ликвидные ответы.
    5. Надо поиграться с настройками VPN - в частности периодом ретрансмита (поставить несколько секунд до первой попытки), временем жизни пакета (поставить не более заданного в мастере таймаута ожидания ответа)
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #474

    По умолчанию

    Мастер в данном случае OwenConfigurator. Вот и мне интересно почему мастер так себя ведет.
    Петля естественно есть - вы же сами предлагаете Мх210 к ПЛК210 петлей цеплять

  5. #475

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Мастер в данном случае OwenConfigurator. Вот и мне интересно почему мастер так себя ведет.
    Петля естественно есть - вы же сами предлагаете Мх210 к ПЛК210 петлей цеплять
    ПЛК210 сам определяет по STP наличие петли и 2-й конец "ставит в резерв".
    Посмотрите настройки таймаутов тоннеля.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #476

    По умолчанию

    Что-то я не знаю что такое "настройки таймаутов" в OpenVPN, подскажите что это. По вашей логике вся проблема в тоннеле. Но почему тогда пинг на тот же МВ210 нормально проходит. И более того Lectus по тому же протоколу вполне себе его опрашивает?

  7. #477

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Что-то я не знаю что такое "настройки таймаутов" в OpenVPN, подскажите что это. По вашей логике вся проблема в тоннеле. Но почему тогда пинг на тот же МВ210 нормально проходит. И более того Lectus по тому же протоколу вполне себе его опрашивает?
    Не могу подсказать, совсем не в теме. Единственно наш конфигуратор, почуяв ethernet, очень агрессивен в опросе. И возможно это "забивает" канал?
    Посмотрел настройки openVPN - можно считать их нету Другие VPN побовали?
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 31.05.2021 в 20:15.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #478

    По умолчанию

    Вот это похоже на правду. Это я и пытаюсь донести, что хорошо бы какие-то настройки добавить чтобы в тормозных сетях можно было с ним работать. А то приходится через ПЛК модули программировать.

  9. #479

    По умолчанию

    Ошибка МУ210-402 проявилась вновь. Теперь в виде обрыва связи с модулем, стоящим за ним дальше в цепочке. Сам же МУ210-402 при этом формально работает, лишь Owen Configurator выдаёт ошибку при попытке получить "Информацию об устройстве". Между тем чтение значений (как конфигуратором, так и через свой софт) происходит нормально. Ошибка снялась лишь перезагрузкой по питанию.

    Всё это время модуль единственным первым портом коммутирует катушку контактора IEK КМИ-23210 (по заявлениям IEK мощность потребления катушки в момент срабатывания 90 ВА (cosf=0,75), при удержании 7,5 ВА (cosf=0,3)).
    Если забыть про опыты Cs-Cs с коммутацией щадящей низковольтной слаботочной нагрузки, где глюков не происходит, то проблема выглядит как неаккуратная работа с указателями в прошивке.

  10. #480

    По умолчанию

    Maxim_12 Ишь как всё интересно!! А что может указывать на ошибку работы с указателями?
    У меня у одного заказчика, пока мы ПЛК прогали, модуль зависал (отваливался и уходил в аварию связи) тогда, когда на модуле были включены выходы, а мы перезапускали ПЛК, ПЛК не опрашивал модули, и его выходы все разом отключались. На них стояли реле на +24V DC.

Страница 48 из 51 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 07:50
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •