Страница 46 из 50 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 500

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #451

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ты читаешь финансовую отчетность Siemens, тебе известны ее мультипликаторы ?
    Ещё раз повторяю - все свои обсуждения по поводу тем, не относящихся к теме топика, ведём в курилке, либо в ЛС.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #452

    По умолчанию

    Подскажите, модуль вывода 210-411, в конфигураторе читаеться и управляеться (попробовал порулить выходом D0), все клемы СОМ посадил на минус, все 3 клемы U+ на плюс. В результате индикация выходов с 1по 8 и с 10 по 12 и 22 потухла и готова к работе (как я понимаю), а выход 9 и 13-21 продолжают гореть красным.Что не так?Снимок_2021_04_14_13_09_13_708.jpgСнимок_2021_04_14_13_21_51_79.jpgСнимок_2021_04_14_13_22_05_711.jpg

  3. #453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Подскажите, модуль вывода 210-411, в конфигураторе читаеться и управляеться (попробовал порулить выходом D0), все клемы СОМ посадил на минус, все 3 клемы U+ на плюс. В результате индикация выходов с 1по 8 и с 10 по 12 и 22 потухла и готова к работе (как я понимаю), а выход 9 и 13-21 продолжают гореть красным.Что не так?Снимок_2021_04_14_13_09_13_708.jpgСнимок_2021_04_14_13_21_51_79.jpgСнимок_2021_04_14_13_22_05_711.jpg
    Подскажите, какой режим работы ключей установлен на выходах с красными светодиодами?
    В РЭ на модуль на стр. 39 описаны неисправности при которых светится красный светодиод.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #454

    По умолчанию

    Иван, добрый день. Все проглядел на вкладке ,,Отслеживания параметров но Снимок_2021_04_15_13_02_39_147.jpg строку "режим работы выхода" не увидил,ткните пожалуста. В инструкции написано следоющее ,,для выбора режима и его настройки следует записать нужные значения в соответствующие Modbus
    регистры (см. раздел ).,, Снимок_2021_04_15_13_02_01_386.jpg но ни указателя на раздел ни как это сделать ни написано. И как в этом разобраться. На видио по конфигурированию модуля тоже ничего нет по настройке выходов.

  5. #455

    По умолчанию

    Так ребята, разобрался где настройка выходов, показываю если кто то не увидит как я не видил их 2 дня 1.jpg нажать этот треугольник, откроется вкладка Снимок_2021_04_15_15_43_35_7.jpg Ну вот вообщем и всё

  6. #456

    По умолчанию

    Нашел просто тыкая мышкой, не нашёл нигде инструкции на этот счет. Проблему с модулем на данном этапе решил.

  7. #457
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    311

    По умолчанию

    Здравствуйте! На вебинаре анонсировали модуль ввода тензодатчиков. Подскажите, пожалуйста, когда планируется релиз?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  8. #458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! На вебинаре анонсировали модуль ввода тензодатчиков. Подскажите, пожалуйста, когда планируется релиз?
    Здравствуйте!
    I кв. 2022г.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  9. #459
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Добрый день!) Неожиданно столкнулся с проблемой подбора оборудования для замены сгоревшего. Оказалось что серия 210, а точнее МВ210-101 не поддерживает сигнал 0-10В. Вопрос, будет поддерживать, а то как то не вяжется с названием "Универсальные аналоговые входы" ?

  10. #460

    По умолчанию

    Удалось ли кому-нибудь решить проблему с зависаниями модулей? Столкнулся с аналогичными зависаниями, управляю контактором 220 В с первого выхода модуля МУ210-402.
    Дежурные команды отправляю на модуль каждые 10 с, реально контактор включаю раз в полчаса на 3 минуты. При диагностике сети WireShark'ом было замечено что при зависании модуль спамит в сеть Pause-пакетами Flow Control с максимальным запрашиваемым таймаутом. Т.е. фактически модуль просит всех "помолчать" и делает это постоянно. Это приводит к фактическому падению всего сегмента сети, где находится модуль. Пока что отключил на роутере функцию Flow Control для того порта, который смотрит в сторону модуля, но это ж жесть!

Страница 46 из 50 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 07:50
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •