Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #431

    По умолчанию

    Тестового.
    Попробуйте перезагрузить модуль с помощью версии конфигуратора 1.19.105.21152
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  2. #432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Тестового.
    Попробуйте перезагрузить модуль с помощью версии конфигуратора 1.19.105.21152
    Нашел версию 1.18 с кнопкой перезагрузки, прошил и перезагрузил с другого ПК

    но 1.19.108 Все равно не обновляет, может дело в винде, но все равно страноо

  3. #433

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как бороться с такой проблемой , периодически прилетает ошибка как в csv ( ai2), к модулю подключен один датчик pt100. Все каналы отключены, а ошибки пишутся по всем каналам.
    Вот
    https://dropmefiles.com/HeP61

  4. #434

    По умолчанию

    Добрый день!
    Очень нехватает поиска модулей по mac адресу , многие девайсы поддерживают, хотелось бы такую поддержку и в mx210 иметь.
    Реально ли такое ?

  5. #435

    По умолчанию

    Добрый день.
    Когда планируется выпуск модулей аналогового ввода серии Мх210 с быстрыми входами?
    И есть какая-то техническая информация уже сейчас?

  6. #436

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Когда планируется выпуск модулей аналогового ввода серии Мх210 с быстрыми входами?
    И есть какая-то техническая информация уже сейчас?
    Да.

    Я предпочту избежать спойлеров с точки зрения тех. характеристик. А то конкуренты не дремлют
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #437

    По умолчанию

    Добрый день!
    Модуль 210 с быстрыми аналоговыми входами планируется на IV кв.2021 года.
    Что Вас интересует из технической информации?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  8. #438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Модуль 210 с быстрыми аналоговыми входами планируется на IV кв.2021 года.
    Что Вас интересует из технической информации?
    Сколько аналоговых входов и как быстро опрашиваются?

  9. #439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ultra76 Посмотреть сообщение
    Сколько аналоговых входов и как быстро опрашиваются?
    8 входов (I/U). По периоду обновления измерений не подскажу.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  10. #440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Я предпочту избежать спойлеров с точки зрения тех. характеристик. А то конкуренты не дремлют
    У Овен и технические характеристики приборов уже секретные ?

Страница 44 из 46 ПерваяПервая ... 344243444546 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 07:50
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •