Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #421

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подключить
    123.jpg

    Настроить - раздел 6.5 руководства по эксплуатации https://owen.ru/uploads/223/re_mv210...-23540-2.1.pdf
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #422

    По умолчанию

    спасибо, жальчто в мануале нет про подключение именно pt1000
    вроде бы подключил ко входу 3х проводной pt1000
    выбрал тип ТСП1000П (Pt 1000) W100 = 1.385
    остальные параметры не менял.
    в результате выдает Measured value is too low

  3. #423

    По умолчанию

    Включите режим "Резистивный датчик 2 кОм". Параметру AIN.H присвойте 2000, AIN.L - 0. В регистре значения соответствующего канала вы увидите значение сопротивления датчика. При 20 градусах в помещении вы должны увидеть 1078 Ом. Если вы видите другое значение - либо неправильное подключение, либо другая характеристика, либо неисправный вход
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Страница 43 из 43 ПерваяПервая ... 33414243

Похожие темы

  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 07:50
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •