Страница 41 из 43 ПерваяПервая ... 313940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 423

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #401

    По умолчанию

    Всем привет, форумчане.
    Итак, сегодня мне завесить модуль не удалось 0_о. Однако я снял забавные осциллограммы, что происходит с линией, которую вы коммутируете.

    Рабочее место (бухту кабеля специально кинул как можно хреновее, не заботясь о прокладывании линии):


    На следующих скринах 1 В на осциллографе = 1 кВ напряжения на линии (на развязке делитель 1:1000)

    Уровни пульсаций при коммутации контактора IEK КМИ-22510


    4.04 кВ на линии (а по ГОСТ должно быть не больше 2 кВ)

    Уровни пульсаций при коммутации контактора Schneider LC1E06


    3.44 кВ на линии (а по ГОСТ должно быть не больше 2 кВ)

    Небольшое реле RP-407ALTU 220VAC, 5A\250V


    2.92 кВ на линии (а по ГОСТ должно быть не больше 2 кВ)

    И ОН НЕ ПОВИС.... Мне пока что даже воздействие при котором он виснет показать Вам сложно.
    Что уж у Вас в шкафу происходит - я вообще представить боюсь.

    Итог... Прибор и так имеет ДВУХКРАТНЫЙ запас по устойчивости к воздействиям.

    P.S. Свои попытки я не заканчиваю, либо пока не повешу его, либо пока оборудование для работы не заберут.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #402

    По умолчанию

    e.filatov О, пошла жара!! СПАСИБО!! Сохранил себе!
    Я щас без копейки денег, жду материалы на щиты на сборку...
    Будет денег со щитов - куплю себе его, куплю на Алишке какой-нить хороший двухканальный осцилл - и тоже начну его насиловать.
    Получается так, что эта зараза виснет только в щитах, а на столе - фиг. И это может быть и не та помеха, про которую мы все спорим, а что-то другое, хитрое.

  3. #403
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    340

    По умолчанию

    А что за микросекунды по горизонтальной развертке? Релюхи хоть успевают срабатывать?
    Напомню, что максимальная помеха при размыкании замкнутой (это важно, индуктивность больше) релюхи в максимуме (это тоже важно) тока.
    И если клетка по вертикали - килоВольт, то что за плавная нарастающая кривая (от импульса до импульса), причем нарастает Вольт на 700-800. Что это?
    Последний раз редактировалось VaBo; 07.09.2020 в 21:15.

  4. #404
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,399

    По умолчанию

    А масштаб по горизонтали= 5 микросекунд на деление что-ли? Меряли на линии закрытым входом? Относительно чего измерения производились?
    И на 2й и 3й осциллограмме период всплесков 35 микросекунд...
    И импульсы типа постоянно идут, а не в момент включения-отключения...

    Это не похоже на дребезг контакта реле?

  5. #405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    А что за микросекунды по горизонтальной развертке?Релюхи хоть успевают срабатывать?
    Да, период ШИМ 5000 мс, заполнение 200 (1000 мс).
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Напомню, что максимальная помеха при размыкании замкнутой (это важно, индуктивность больше) релюхи в максимуме (это тоже важно) тока.
    Да, в курсе. Триггер настроен на режим срабатывания при наличии всплеска.
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    И если клетка по вертикали - килоВольт, то что за плавная нарастающая кривая (от импульса до импульса), причем нарастает Вольт на 700-800. Что это?
    Возрастание тока в катушке реле. Т.к. энергии, которая накопилась в катушке реле, деваться некуда - она выплёвывается обратно в сеть.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #406

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    А масштаб по горизонтали= 5 микросекунд на деление что-ли? Меряли на линии закрытым входом? Относительно чего измерения производились?
    Меряли как открытым так и закрытым. Измерения по схеме "провод-провод". "Провод-земля" померяю сегодня.
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    И на 2й и 3й осциллограмме период всплесков 35 микросекунд...
    Зависит от индуктивности катушки реле и сопротивления сети (а оно достаточно мало)
    И импульсы типа постоянно идут, а не в момент включения-отключения... [/QUOTE]
    Вы видите осциллограмму в момент всплеска напряжения на линии (читай включения/выключения реле). Кол-во выбросов так же зависит от характеристик реле. Чем мощнее реле, тем больше индуктивность его катушки, тем большее кол-во энергии он может накопить в себе (и впоследствии выбросить в сеть). Настройки ШИМ смотрите в ответе выше.



    Это не похоже на дребезг контакта реле?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #407
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    340

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Да, период ШИМ 5000 мс, заполнение 200 (1000 мс).
    Возрастание тока в катушке реле. Т.к. энергии, которая накопилась в катушке реле, деваться некуда - она выплёвывается обратно в сеть.
    А, т.е. М5мкс - 5000 мс - просто ни разу не встречал.
    Что за кривая между всплесками? Какой еще ток, вы же не ток измеряете! Да и ток на периоде 5 Сек должен выглядеть вполне синусоидальным.
    И энергия самоиндукции возвращается не обязательно в сеть, а куда её ближе (легче).

  8. #408

    По умолчанию

    вы не совсем правильно восприняли:
    - настройки ШИМ модуля период - 5000 мс, заполнение 200 (1000 мс) - это к вопросу, успевает ли включится реле.
    - на осциллограмме 1 деление - это 5 мкс. и если вы заметите на 3-й осциллограмме у Вас в зависимости от длительности накопления энергии, разный уровень выброса энергии.

    Ну как бы если току некуда деваться, у Вас напряжение в катушке будет нарастать до бесконечности, пока не пробьёт
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  9. #409
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    340

    По умолчанию

    Перестал вообще что-либо понимать.

  10. #410

    По умолчанию

    e.filatov Я сегодня пост сделал. Больше ругался на программу-конфигуратор даже.
    Мне тут прилетела одна мысль по поводу того, почему на стенде модули получаетсяч завесить хуже, чем в реальном щите.
    Может ты не туда копаем и дело не в Ethernet или проце, а питании? Вот я посмотрел на фотки всех щитов, где модули виснут и вижу, что эта версия может быть возможна (может там где сэкономили на керамике около проца внутри): у всех щитов питание на модули ведётся шлейфом. Это по идее нормально: модули же мало потребляют. Может в этом дело?
    Я свои издевательства торможу, пока не соберу и не сдам щиты и не будет денег себе модуль купить.

    ВСЕМ. Обещанный пост сделал. Это пост-информация про модули IO для моих читателей, ничего супер-нового вы там не увидите.
    Выдаю ссылку: https://cs-cs.net/owen-moduli-vvoda-vyvoda-mx110-mx210
    ВНИМАНИЕ: там я матерюсь! Это может быть кому-то неприятно.

Страница 41 из 43 ПерваяПервая ... 313940414243 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 07:50
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18