Страница 40 из 43 ПерваяПервая ... 303839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 423

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #391

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Мне нужны цифры.
    Я уже набрал несколько промежуточных реле (к сожалению не тех, что у Вас) и контакторов (IEK, Schneider).
    И установка для измерения собрана, ждёт понедельника. Будут Вам цифры.

    P.S. И да, свой инженерный образец 403-го я тоже смог повесить, хоть далеко не с первого раза. Контактор, без RC, всплески при комутации до 4 кВ.
    Все пруфы на рабочей недели.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 05.09.2020 в 18:36.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #392
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,254

    По умолчанию

    Для качественного испытания поставьте рядом так же ПЛК1хх серию, ПЛК63 и 11х серию. Вот тогда это будут реальные показатели.

  3. #393

    По умолчанию

    Не имеет смысла, приборы проверенные временем с большим запасом по устойчивости.
    Я же планирую показать цифры на которые рассчитан прибор, и какие воздействия он получает в момент комутации.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #394

    По умолчанию

    Слежу, интересно.
    Важны не числа и не подтверждения.
    Для интегратора важно что предусмотреть, чтоб не было подобного.
    Любой косяк что выползает на объекте - вина интегратора.
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #395

    По умолчанию

    e.filatov Вот, отлично! Буду ждать инфы!
    А я потихоньку фотки начал сортировать на пост про модули. Сегодня нафотошоплю, а на неделе напишу его наконец-то!

  6. #396
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Не имеет смысла, приборы проверенные временем с большим запасом по устойчивости.
    Я же планирую показать цифры на которые рассчитан прибор, и какие воздействия он получает в момент комутации.
    Дело не в этом, что они проверены временем, а понять разницу поведения приборов одного производителя с модульным оборудованием других производителей, но одинаковым для теста для разных линеек приборов вашей фирмы. То есть если с модульными контакторами того же IEK и Schneider в одном щите ПЛК1хх, ПЛК11х не будут глючить, а модуль вв будет продолжать, то вот вам и будет факт неудачной схемотехники.
    При чем поставить всех в равные условия, прибор, рядом с ним контакторы и управление контакторами одновременное для всех приборов.

  7. #397

    По умолчанию

    Пишу я потихоньку пост. Дня за три напишу. Будет такой вот сводный про обе линейки модулей.
    Mx210-Post-Headers.gif

  8. #398

    По умолчанию

    добрый день, подскажите что я делаю не так или направьте на тему где это обсуждается если такая есть. У меня проблема с распознованием модуля МВ210-101.
    1. На компе стояла винда 8.1 я подключал модуль и по usb и по ethernet. Считывалось значение с Термопары и вроде всё нормас, но потом возникла необходимость переустановить винду на 10. После этого делаю всё тоже но конфигуратор не видит модуль.
    2. Провожу пинг ip который задал модулю мне пишет ответ что "заданный узел недоступен" (скрин приложен)
    У меня моноблок. подключен изернет кабель напрямую к модулю.
    ip на компе установил, на модуле тоже оба в одной подсети и т.д. (скрин приложен)
    Подскажите что может быть не так? в чём моя ошибка или как проверить модуль и с чего начать.
    интернет на компе через wi-fi.
    Я новичок, так что допускаю самую глупую ошибку или недочёт в настройках и не исключаю любой вариант.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (81.1 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (310.8 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (55.2 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (102.9 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (221.8 Кб, Просмотров: 10)

  9. #399

    По умолчанию

    Спасибо. Исправил маску (до этого думал, что маска подсети должна быть такая же как у основного соединения с интернетом (общей сетью), а не конкретного соединения которое идёт по проводу), а так же поменял провод изернет (наверно проблемы были ещё и в нём) и модуль так же начал определяться и пинговаться).

  10. #400
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,399

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Слежу, интересно.
    Важны не числа и не подтверждения.
    Для интегратора важно что предусмотреть, чтоб не было подобного.
    Любой косяк что выползает на объекте - вина интегратора.
    Вина интегратора в том, что он использует оборудование фирмы Овен?

Страница 40 из 43 ПерваяПервая ... 303839404142 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 07:50
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •