Страница 39 из 44 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 434

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #381

    По умолчанию

    IVM Вау, да, ясно. Но - именно про эту картинку и этот девайса.
    Как это к теме относится?

  2. #382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    IVM Вау, да, ясно. Но - именно про эту картинку и этот девайса.
    Как это к теме относится?
    Это относится к теме самым непосредственным образом. Фирме ОВЕН надо подобную картинку привести в своих РЭ.
    Может тогда до Cs-Cs и Ко дойдет, что RC-цепочки, при коммутации индуктивной нагрузки, надо обязательно ставить. Эффект при установке RC-цепочек будет двойной, существенно снизится уровень ЭМ помех и контакты промежуточных реле будут меньше обгорать.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.09.2020 в 14:44.

  3. #383
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,422

    По умолчанию

    IVM RC цепочки защищают контакты встроенных реле от подгорания и т.д. Простите каким Х эта проблема пересекается с наводками на Ethernet порт в устройстве ? В моем понимании встроенные реле пусть хоть выгорят при включении нагрузки при отсутствии RC цепей, но зависать устройство или терять связь по Ethernet порту оно не имеет права. Это уже результат некачественной разводки плат, расположения элементов и так далее....

  4. #384

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    IVM RC цепочки защищают контакты встроенных реле от подгорания и т.д. Простите каким Х эта проблема пересекается с наводками на Ethernet порт в устройстве ? В моем понимании встроенные реле пусть хоть выгорят при включении нагрузки при отсутствии RC цепей, но зависать устройство или терять связь по Ethernet порту оно не имеет права. Это уже результат некачественной разводки плат, расположения элементов и так далее....
    Промежуточные реле стоять внутри модулей вывода. Если контакты промежуточных реле коммутируют индуктивную нагрузку, не зашунтированную RC-цепочкой, то при размыкании контактов промежуточного реле возникает дуга, которая и создает ЭМ помеху. ЭМ помехи наводят паразитные ЭДС на всех проводниках печатной платы модуля вывода. В результате этого и происходит сбой. Если индуктивные нагрузку зашунтировать RC-цепочками, то сбои не возникают. Об этом четко написала техподдержка ОВЕН. Установка RC-цепочек не чья-то прихоть, а железное правило. Открой любое РЭ на забугорный ПЛК или ПР и там везде про RC-цепочки написано.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.09.2020 в 14:59.

  5. #385
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,422

    По умолчанию

    IVM я это все понимаю, но почему не происходит сбоя у Siemens, ZelioLogic при управлении модульными контакторами без RC цепочек, установленных в том же щите, и происходят у Овен вы можете объяснить ?
    Я не говорю о контакторах на 100 и выше ампер, я говорю о модульке до 63-х ампер. Ну нет там сбоев и все тут, а тут есть.

    Схемотехника, правильность разводки плат с учетом того, что будут маломощные контакторы, что еще ? Может фирме Овен стоит не только проводить испытания в собственной лаборатории, но и пересмотреть разводку платы и выпустить более качественную ревизию плат ?

    Даже встроенное реле уже является гальванической развязкой, может стоит их заменить и выбрать более качественные ?
    Последний раз редактировалось melky; 05.09.2020 в 15:14.

  6. #386

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Почему не происходит сбоя у Siemens, ZelioLogic при управлении модульными контакторами без RC цепочек
    Что бы это утверждать надо провести сравнительные испытания, иначе твое заявление голословно.

    Картинка в посте #380 взята из РЭ на ПР Zelio. Зачем она приведена, если и без RC-цепочек, как ты пишешь, все прекрасно работает.

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Даже встроенное реле уже является гальванической развязкой, может стоит их заменить и выбрать более качественные ?
    Более качественные реле чем помогут ?
    Последний раз редактировалось IVM; 05.09.2020 в 15:37.

  7. #387
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,422

    По умолчанию

    IVM читайте внимательнее, чтобы у того же Zelio произошел сбой, при управлении модульным контактором, надо очень постараться. Опять же, при управлении модулькой не видел сбоев у ПЛК63, ПР200, ПЛК100, 150, 154 - ПОЧЕМУ оно есть на модуле вв Ethernet указанном ?

  8. #388

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    IVM читайте внимательнее, чтобы у того же Zelio произошел сбой, при управлении модульным контактором, надо очень постараться. Опять же, при управлении модулькой не видел сбоев у ПЛК63, ПР200, ПЛК100, 150, 154 - ПОЧЕМУ оно есть на модуле вв Ethernet указанном ?
    Это голословное заявление. Ты сравнительные испытания всего этого добра проводил ? Если не проводил, то и говорить не о чем. Кончай пустой базар.

  9. #389
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,422

    По умолчанию

    IVM что проводить если работает несколько лет ? а тут человек поставил и щит еще на столе глючит ? на модульке, если через время Овен заявит, что и на промежуточные реле надо ставить RC цепочки, тоже будете считать нормальным ?

  10. #390
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    348

    По умолчанию

    На любые надо ставить, это нормально. У промежуточных (интерфейсных) ток меньше, но это за счет увеличения индуктивности, а энергия пропорциональна I^2*L

Страница 39 из 44 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 07:50
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •