Страница 38 из 43 ПерваяПервая ... 283637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 423

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #371

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Твоя "проблема" решается на раз-два. Ставь непосредственно на катушки контакторов RC-цепочки (0,1 мкф - 600 В, 100 Ом - 2 Вт). Про это на форуме написано миллион раз, но горе автоматизаторы упорно наступают на эти эти грабли.
    Знать бы про это при проектирование..... Отказался бы от 210 серии!!!

  2. #372

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serjay Посмотреть сообщение
    Знать бы про это при проектирование..... Отказался бы от 210 серии!!!
    Дело не в 210 серии, а в не знании элементарных вещей в области электротехники.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.09.2020 в 14:42.

  3. #373

    По умолчанию

    Людям почему то проще обвинить кого угодно, чем признать свою ошибку.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #374

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serjay Посмотреть сообщение
    Принято решение установить RC фильтр LAERCU от Schneider Electric.
    Посмотрим решит ли это мою проблему.....
    как то так....
    Ждём результатов.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  5. #375

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serjay Посмотреть сообщение
    Принято решение установить RC фильтр LAERCU от Schneider Electric.
    МОДУЛЬ ОГРАНИЧЕНИЯ КОММУТАЦИОННОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 110-240В TVS (Артикул LAERCU) имеет цену порядка 400 руб. Цена можно сказать космическая. В модуле скорее всего стоит TVS-диод. И за что спрашивается платить такие деньги. TVS-диод в розницу стоит в пределах 20 руб./шт. Неужто нет своих рук чтобы самостоятельно изготовить RC-цепочки и запихнуть их в клеммные колодки ? Дело элементарное.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png c.png (56.5 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: png r.png (40.2 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: jpg DOC004045116.jpg (13.6 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось IVM; 03.09.2020 в 15:33.

  6. #376

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    МОДУЛЬ ОГРАНИЧЕНИЯ КОММУТАЦИОННОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 110-240В TVS (Артикул LAERCU) имеет цену порядка 400 руб. Цена можно сказать космическая. В модуле скорее всего стоит TVS-диод. И за что спрашивается платить такие деньги. TVS-диод в розницу стоит в пределах 20 руб./шт. Неужто нет своих рук чтобы изготовить RC-цепочки ? Дело элементарное.
    Не. Точный артикул (то что закупили все же) la4da2u

    Цена 900 р. за штуку.
    Изображения Изображения

  7. #377

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serjay Посмотреть сообщение
    Не. Точный артикул (то что закупили все же) la4da2u

    Цена 900 р. за штуку.
    Это полный финиш. Если изготовить RC-цепочку своими руками, поместить ее в кожух от клеммника на DIN - рейку, то цена будет не дороже 100 руб./шт. Разница в цене в 9 раз.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.09.2020 в 15:46.

  8. #378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Это полный финиш. Если изготовить RC-цепочки своими руками, то цена будет не дороже 100 руб./шт. Разница в цене в 9 раз.
    Полный финиш, это то что модуль виснет от 13 контакторов( От 5 шт. включенных...
    Колхозить RC на объекте, заказчик уже не поймет..

  9. #379

    По умолчанию

    e.filatov Ну правда, хватит разжигать. Факт налицо: МУ210-403 - глючный и виснет от любого чиха. Не на столе, а в щите. Это не наша ошибка, а ваша. И именно с этим модулем.
    Другие модули этой линейки не виснут. Обращаются к вам по браку именно с 403им. Вон я свой стенд выкладывал: щёлкал реле-щёлкал. И фиг.

    То есть, ещё раз. Если бы мы все кричали что-то вида "Овен фигня, всё дрянь, все модули фигня, вы сделали ерунду, она плохая и виснет от наших реле" - то тогда ответ вида "Ребята, вы сами идиоты, надо ставить снабберы".
    Однако мы все (общественность) говорим именно про 403й модуль. Только про него. С остальными модулями ПРОБЛЕМ НЕТ.
    Я напираю на этот аргумент в том, что проблемный именно этот модуль и что, если проблемный только он один, то в его дизайне есть косяки.

  10. #380

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    e.filatov Ну правда, хватит разжигать. Факт налицо: МУ210-403 - глючный и виснет от любого чиха. Не на столе, а в щите. Это не наша ошибка, а ваша. И именно с этим модулем.
    Другие модули этой линейки не виснут. Обращаются к вам по браку именно с 403им. Вон я свой стенд выкладывал: щёлкал реле-щёлкал. И фиг.

    То есть, ещё раз. Если бы мы все кричали что-то вида "Овен фигня, всё дрянь, все модули фигня, вы сделали ерунду, она плохая и виснет от наших реле" - то тогда ответ вида "Ребята, вы сами идиоты, надо ставить снабберы".
    Однако мы все (общественность) говорим именно про 403й модуль. Только про него. С остальными модулями ПРОБЛЕМ НЕТ.
    Я напираю на этот аргумент в том, что проблемный именно этот модуль и что, если проблемный только он один, то в его дизайне есть косяки.
    Нашел картинку в описании на буржуйский девайс. Cs-Cs, все ясно ?
    Изображения Изображения

Страница 38 из 43 ПерваяПервая ... 283637383940 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 07:50
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •