Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 1119202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 214

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #201

    По умолчанию

    Здравствуйте! Когда планируется выпуск модуля аналогового ввода с быстрыми входами? Каково будет время опроса одного канала?

  2. #202

    По умолчанию

    Добрый день.
    Портрет изделия пока в проработке. По срокам информацию не могу предоставить.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #203

    По умолчанию

    а разве не 3-й квартал 2019 года озвучивался?

  4. #204

    По умолчанию

    Как я озвучивал ранее, приоритеты выпуска той или иной продукции меняются.
    Конечно, хочется побыстрее выпустить те или другие девайсы, однако у всего есть своя пропускная способность - в том числе и у разработчиков.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  5. #205
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    836

    По умолчанию

    Изучаю возможности данных модулей. Есть потребность в тахометре. Однако обнаружил интересную особенность:
    6.6.3 Режим измерения частоты
    Входы DI1-DI8 можно настроить на режим измерения частоты, в котором на вход подается сигнал
    прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 100 кГц.
    Для данного режима необходимо установить диапазон измерения:
    • от 0 Гц до 100 Гц;
    • от 100 Гц до 100 кГц.
    В диапазоне от 0 до 100 Гц измеряется период входного сигнала в мс.
    В диапазоне от 100 Гц до 100 кГц измеряется частота входного сигнала в Гц. Частота вычисляется
    путем подсчета количества импульсов, поступивших на вход за период измерения.
    А что делать, если требуется плавное измерение в диапазоне 0-500Гц?

  6. #206
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,632

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Изучаю возможности данных модулей. Есть потребность в тахометре. Однако обнаружил интересную особенность:

    А что делать, если требуется плавное измерение в диапазоне 0-500Гц?
    а потом еще начнется: я не знал, что актуальные данные не приходят каждый цикл контроллера, как вообще измерять и т.д.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

  7. #207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Изучаю возможности данных модулей. Есть потребность в тахометре. Однако обнаружил интересную особенность:

    А что делать, если требуется плавное измерение в диапазоне 0-500Гц?
    поставить диапазон 100Гц-100000Гц. Но точность при низкой частоте будет падать.
    Аппаратные возможности не позволяют всех осчастливить
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #208
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    836

    По умолчанию

    Пичалька. Придется писать модуль для счета самому, и тахометр организовывать в ПЛК.
    я не знал, что актуальные данные не приходят каждый цикл контроллера, как вообще измерять и т.д.
    В моей задаче не критично, данные нужны чисто информативно. На процесс влияния не оказывают.

  9. #209

    По умолчанию

    Я бы рекомендовал поставить в режим подсчёта кол-ва имульсов и высчитывать частоту самостоятельно в ПЛК.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  10. #210

    По умолчанию

    И все таки очень жаль что нам так и не удалось увидеть быстрый аналоговый модуль...
    Линейка выглядит как-то не закончено и несбалансированно... Выпустили кучу дискрета зачем то (все можно решить двумя модулями и реле),
    а вот аналог как-то на тормозах спустили. Вот реально, неужели модуль измерения параметров электросети боле востребован чем быстрый аналоговый?

Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 1119202122 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 07:50
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18