Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 276

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #201

    По умолчанию

    а разве не 3-й квартал 2019 года озвучивался?

  2. #202

    По умолчанию

    Как я озвучивал ранее, приоритеты выпуска той или иной продукции меняются.
    Конечно, хочется побыстрее выпустить те или другие девайсы, однако у всего есть своя пропускная способность - в том числе и у разработчиков.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #203
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    899

    По умолчанию

    Изучаю возможности данных модулей. Есть потребность в тахометре. Однако обнаружил интересную особенность:
    6.6.3 Режим измерения частоты
    Входы DI1-DI8 можно настроить на режим измерения частоты, в котором на вход подается сигнал
    прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 100 кГц.
    Для данного режима необходимо установить диапазон измерения:
    • от 0 Гц до 100 Гц;
    • от 100 Гц до 100 кГц.
    В диапазоне от 0 до 100 Гц измеряется период входного сигнала в мс.
    В диапазоне от 100 Гц до 100 кГц измеряется частота входного сигнала в Гц. Частота вычисляется
    путем подсчета количества импульсов, поступивших на вход за период измерения.
    А что делать, если требуется плавное измерение в диапазоне 0-500Гц?

  4. #204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Изучаю возможности данных модулей. Есть потребность в тахометре. Однако обнаружил интересную особенность:

    А что делать, если требуется плавное измерение в диапазоне 0-500Гц?
    поставить диапазон 100Гц-100000Гц. Но точность при низкой частоте будет падать.
    Аппаратные возможности не позволяют всех осчастливить
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #205
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    899

    По умолчанию

    Пичалька. Придется писать модуль для счета самому, и тахометр организовывать в ПЛК.
    я не знал, что актуальные данные не приходят каждый цикл контроллера, как вообще измерять и т.д.
    В моей задаче не критично, данные нужны чисто информативно. На процесс влияния не оказывают.

  6. #206

    По умолчанию

    Я бы рекомендовал поставить в режим подсчёта кол-ва имульсов и высчитывать частоту самостоятельно в ПЛК.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #207

    По умолчанию

    И все таки очень жаль что нам так и не удалось увидеть быстрый аналоговый модуль...
    Линейка выглядит как-то не закончено и несбалансированно... Выпустили кучу дискрета зачем то (все можно решить двумя модулями и реле),
    а вот аналог как-то на тормозах спустили. Вот реально, неужели модуль измерения параметров электросети боле востребован чем быстрый аналоговый?

  8. #208

    По умолчанию

    Думаю просто упрлись в то, что ранее не делали. Нужен быстрый модуль, но еще более важно надежный и с независимыми входами, а не когда один мервый датчик хоронит весь модуль. В итоге это не так то просто сделать да еще и на ModBus TCP. Хотя справедливости ради RTU точно не лучше. Вся надежда на аналоговые входы ПЛК210, которых еще нет.

  9. #209
    Пользователь
    Регистрация
    17.01.2020
    Адрес
    Сибай
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Добры день!
    Уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой после конфигурирования модуля МУ210-501 и при запуске Кодесис и заливке проекта в СПК110 аналоговый выхода полностью отключаются. В чем может быть причина. Заранее благодарю.

  10. #210

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от positronica Посмотреть сообщение
    Добры день!
    Уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой после конфигурирования модуля МУ210-501 и при запуске Кодесис и заливке проекта в СПК110 аналоговый выхода полностью отключаются. В чем может быть причина. Заранее благодарю.
    Добрый день.
    Проверьте в настройках шаблона модуля режим работы выхода на вкладке Конфигурация.

    22-01-2020 10-10-22.png

Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 07:50
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •