    По умолчанию

    Добрый день.

    Попробуйте подключить перемычки и выставить термопарный код на входе.
    Что будет показывать модуль?
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  2. #162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Попробуйте подключить перемычки и выставить термопарный код на входе.
    Что будет показывать модуль?
    Различные вариации подключений датчиков(с перемычками и без), пишет обрыв

  3. #163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Различные вариации подключений датчиков(с перемычками и без), пишет обрыв
    Отправляйте модуль в сервисный центр, где установят причину.
    Список сервисных центров: https://owen.ru/servisnie_centri
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #164
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    101

    По умолчанию

    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Простите за ранее, если глупость спрошу.
    Подскажите, а универсальный сигнал 0..10В еще используется, а то в описании у МВ210-101 "–1...+1 В", "0...5 мА", "0...20 мА" (это я понимаю к 4..20 мА подходит), "–50...+50 мВ" и сопротивления....
    А то я в тайге, в интернеты захожу редко, а тут новинки такие.
    З.Ы. про "–1...+1 В" честно впервые услышал. как теперь с приводами быть у которых выход 0..10В.?

  5. #165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Простите за ранее, если глупость спрошу.
    Подскажите, а универсальный сигнал 0..10В еще используется, а то в описании у МВ210-101 "–1...+1 В", "0...5 мА", "0...20 мА" (это я понимаю к 4..20 мА подходит), "–50...+50 мВ" и сопротивления....
    А то я в тайге, в интернеты захожу редко, а тут новинки такие.
    З.Ы. про "–1...+1 В" честно впервые услышал. как теперь с приводами быть у которых выход 0..10В.?
    Для подключения приводов с выходом 0..10В можно использовать делитель напряжения.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  6. #166

    По умолчанию

    Согласовывать сопротивления как будем?
    Вы посмотрите спецификацию на ОВЕНовские делители - они не м.б. подключены к ОВЕНовским выходам 0..10В.

  7. #167
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Для подключения приводов с выходом 0..10В можно использовать делитель напряжения.
    Другими словами: "вот вам костыли".
    посмотрел РД01, сомневаюсь что его можно "напрямую" подключить к МВ210-101, придется городить схему, и универсальность входов пропадает автоматически.
    А нет коробочного исполнения данных девайсов, что бы 2 входа, 2 выхода под провод, а не 2 клеммы и 2 штыря?

  8. #168

    По умолчанию

    Данный сигнал редко используется в промышленных применениях.

  9. #169

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    Другими словами: "вот вам костыли".
    посмотрел РД01, сомневаюсь что его можно "напрямую" подключить к МВ210-101, придется городить схему, и универсальность входов пропадает автоматически.
    А нет коробочного исполнения данных девайсов, что бы 2 входа, 2 выхода под провод, а не 2 клеммы и 2 штыря?
    К сожалению, коробочного решения нет.
    Если наш делитель неудобен в монтаже, можете использовать и сторонний, это остается на Ваше усмотрение.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  10. #170

    По умолчанию

    Добрый день!
    МВ-210 подключен к облаку через Modbus, подскажите пожалуйста каким образом можно вытащить данные из встроенной FLASH памяти прибора (архива) в облако после обрыва связи?

Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 07:50
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •